首页 > 装修问答 > 其它 > 挑梁1.2米,挑3.6米高的18墙。挑梁截面:18*30(高),配筋:上边22钢筋2根,下边18钢筋2根,有问题吗?

挑梁1.2米,挑3.6米高的18墙。挑梁截面:18*30(高),配筋:上边22钢筋2根,下边18钢筋2根,有问题吗?

浏览次数:1870|时间:2024-05-13

热门回答

2024-05-10大碗碗儿
如果是二级钢筋(螺纹钢),就没有问题

144

2024-05-07宇晨yuchen

涉及生命财产安全,尤其是抗倾覆,一定要请其确认一下是否可靠据你提供的情况,考虑组成钢筋骨架需要。
因未到现场,保守计算,以上粗算仅供参考,因无相关数据此项无法计算了,梁上部配筋有余。从受力上说,简单计算了一下,不能了解所有情况,可将梁根部400毫米范围内箍筋间距加密为100毫米,不要怕麻烦。此外,用直径6,间距200似不足,配2根直径12园钢即可,用C20混凝土。
梁设计除了计算纵向钢筋.5毫米箍筋,还要计算横向抗剪钢筋,下部可以不配筋,悬挑梁设计还要进行抗倾覆验算。
如果能就近请一位专业建筑结构设计人员来现场帮做一下咨询是最把握的,越慎重越好

68

2024-05-13微微姐22
根据最新的混凝土结构设计规范,在钢筋混凝土构件中,已经不用HRB335,也就是二级钢筋。在梁中的受力钢筋,使用的是HRB400级别的钢筋。
此外,您还有几个条件没给,混凝土的标号?假定为C25吧。砖墙的计算容重取18KN/m3,混凝土保护层计算厚度取25+10=35mm。梁上的板厚是多少?初拟100厚吧?板跨是多少?也就假定是3600m吧?人群荷载,不清楚您的功能是什么,根据有关荷载规范,取4KN/m2。
在以上给定的设计工况下,求得您的配筋是满足的要求的,安全。

326