首页 > 装修问答 > 其它 > 盖房时,大梁跨度8米钢筋怎么配?

盖房时,大梁跨度8米钢筋怎么配?

浏览次数:2468|时间:2024-04-24

热门回答

2024-05-07非飞卖品
构造腰筋12。
保守配置,挑梁断面250*450;箍筋,1000范围内加密、有无孔洞等关乎荷载的数据;下配,2根25(角部通长),也未说明是新盖房还是改造我不是专家:5根25(上部荷载不大时可缩减到22)、高度。
由于不知道你的具体情况,我给一个配置;挑梁两根25直接延伸出去;200(4),下配 2根18——有点不规范):8@100/;上配4根20(2根1/3剪断:主梁断面250*700:但是你未提供梁上墙的材质,上诉配筋请考虑清楚

278

2024-04-25shangna52088
这种大跨度的梁还是请设计院或结构专业的人员帮忙计算下为好。

191

2024-05-05青岛崂山逗号
哥们,恒载和活载都没给出来,就算现在给出具体的配筋,你敢用嘛?如果是民用房那中间应该是有柱子的,所以跨度是4米左右,你说得不是很清楚,想省钱你就找个设计师帮你设计,耽误不了多少时间。如果你不在乎钱,可以尽量放些高强度的钢筋,只要配筋率达标就行了,切记,百年大计,质量第一...

91

2024-04-29浅浅浅浅灰
计算后再配筋,之前先说明上部什么材料组合出来的构件

235

2024-04-26A可儿她姑
上部纵筋螺纹钢Ⅱ级筋4Φ25支座加2Φ25,下部纵筋螺纹钢Ⅱ级筋4Φ25,腰筋螺纹钢Ⅱ级筋N4Φ18,箍筋Φ10@100/200(2)

159

2024-05-05尚家宜商贸
在梁三分之一处搭接。