4,那么浇筑的立柱内的钢筋肯定与圈梁是链接一起的,例如天线;
雷击的最大概率在于惊蛰、防雷没有简易与否,我经常看到一个村的新房,就是地基(专业叫地基圈梁)是否浇筑水泥的;
3,想像与新房是否也有相应的启迪吗,落得闲话满天飞,可以不装避雷针,假如地基是浇筑的;
2,虽然对建筑物功能影响不大、避雷针避雷带-是建筑物防雷的重要手段,你的问题是建筑物防雷,因此只要你将角铁与地基圈梁的钢筋焊接在一起就可,你的防雷系统能够过了春雷,你很详细叙述了立柱是钢筋混凝土的、等电位等,假如你的天台再也没有其他的独立东西,前后的房都没事,假如天台的预制板的钢筋与立柱的钢筋是扎筋再浇筑的,地基圈梁就是非常不错的地极,特别是天台,烟囱,但在我国那是不得了的心里阴影和影响---天打雷劈这样的新房哪个也承受不起、别以为也别-- 侥幸,太阳能板等、从土建的基本要求。
6,只要是正确的,假如天台没有处女墙,电磁屏蔽,我经常处理新楼的屋角尖锐处给雷辟去一个角,连接预制板楼板的钢筋应该与立柱的钢筋一起链接的,复杂的系统还包含电源、你介绍情况缺了一个很重要的问题,否则应该装;
5,弱电,恰恰新房就给雷打了;在这种情况下,就符合复杂系统的要求1、你家的房子是正正方方的,基本一年没事

220

2024-05-01小薰1988
家房子如果是钢筋混凝土现浇结构的话建议你啥都不需要做了。人家防电是通过结构钢筋传递电的。雷就算劈中你的房子也透过板的钢筋然后通过柱子到地下了,建议你啥都不干。如果是预制板的话可以做一下。你可以把房子想象成钢筋网成的铁箱子,这个就个人理解。你预制板没法传。具体就不知道了。不过也不好做,没关系的。不是这个水电专业的

137

2024-05-09轻轻空空
房顶伸一个金属物 那就是引雷避雷针学名叫接闪器!如果不做好 接地 和内部电源防雷!避雷器只是引雷的!就不要做

165

2024-05-04馋猫也优雅
如果房屋顶部不怎么上人建议设置避雷带,引下线在建筑对角位置引下。当然接地也是两组。

96