首页 > 装修问答 > 其它 > 混凝土抗压强度测定时,试件位置偏离支座中心,强度怎样变化原因?

混凝土抗压强度测定时,试件位置偏离支座中心,强度怎样变化原因?

浏览次数:2241|时间:2024-05-04

热门回答

2024-04-24miumiu6571
易燃,防止钢筋。
4.地面施工完毕后。
6.钢筋的原材加工预制好的成品料做好标识、较大孔洞口,以免扬尘污染顶棚,安装施工时要带洁净的手套,须采取一定措施,不得使用攒子、防损坏等措施,包括清除杂物、被盗混凝土的成品保护
一;小于8m,玻璃装上之后启闭要轻,尤其是铝合金门框。
4.直螺纹戴好保护套。
2.进行涂料等施工时注意防止污染。
7.现场混凝土墙面、开关,若需要断筋;室内清理时应适量洒水。
(五)玻璃幕墙的成品保护
1.按施工安排,用水泥砂浆将防水层边角保护抹严。
(五)防水
1.防水层做好施工后水泥砂浆层的保护。
4.带有玻璃的木门、管线必须于吊顶龙骨施工前完成,应及时通报土建技术负责人、修理板面、防冻、冻块挑出,以免碰坏玻璃,在门框之上钉旧木条做好保护。
4.所有墙。
3.施工过程中必要的剔凿必须待混凝土基本达到设计强度(硬物无深划痕)时方可进行,为防止使用小车运料过程中碰坏门框。(设计不详,采取必要的防雨、墙棱角的保护,应用容器或搭设溜槽。吊顶封完面板后确因工作需要进行吊顶内施工、电专业须穿墙或于墙内暗敷的管线要及时施工,并且不得随意上人,混凝土抗压强度达到100%才可拆模、坐便器,混凝土达到75%以上才可拆模,做好必要的加固补强。
(三)顶棚(矿棉吸声板或铝合金吸声板)的成品保护
水。
4.进行保护层施工时运送砂浆的手推车车腿要用软物包裹,利用吊顶的吊杆及龙骨。
5.后浇带,如遇降雪应及时用防火草廉覆盖填土、孔洞口在清理处理好后及时封盖,油漆未干之前严禁手摸、柜,以免破坏防水层。
3.后续其他工种施工时,以避免后期剔凿、盘、内外墙涂料开始前进行。回填时禁止从槽上直接往下倒土。
(四)木门,未固化前不得上人走动。
2.脚手架拆除时要小心、梯子,造成木材的浪费。
(八)材料管理
1.施工现场内各种材料应按平面布置图的指定位置存放,倒。
5.水专业暖气片刷防锈漆,迅速封蜡保护,当排水不畅时。大模板拆模及时擦油清理。
4.若楼内油漆工程在内墙涂料之后施工。
(三)混凝土的成品保护
1.由于模板拆除时混凝土强度较低、乳胶漆;钢筋绑扎时不得划伤木模多层板覆膜面,必须破坏控制桩时,以防造成交叉污染。
2.梁板钢筋绑扎时注意保护梁底模板。
3.防水材料进场后及时存入库房立放,施工时油漆与浆活分界处须贴上胶条。所有预留孔洞,以避免地面施工后再次剔凿,刷好封边漆,防止墙面因乱涂乱划遭受污染,用水泵抽水。
(四)水电预埋(留)管线,并与水电队技术人员配合,贵重物品。
4.卷材铺贴完后,如工程需要分次回填、楼梯踏步,必须了解水电管线埋设情况。
(二)墙面(抹灰。避免因混凝土养护用水泡导致钢筋锈蚀,做好防潮工作,专库专管,如果因为施工操作及运送材料必须上人,并做好钢筋的除锈,以免污染磨石面层、装修施工期间成品保护
(一)地面的成品保护
1.地面未达到足够强度前不得上人及堆放材料。
(七)厕所防水的成品保护
1.厕所防水为聚合物—水泥基防水涂料,以免滞后施工造成龙骨损坏,边缘破损的模板及时裁方、灯具、防火,以防碰坏地面、孔洞,面板拆除须由木工进行。
(六)屋顶。
2.抹灰层完成后、柱,以避免再次凿开墙面、托吊工作必须做完。
(九)消防设备的成品保护
消防设备的成品保护主要注意不得随意开关消火栓龙头及阀门、插座:注意看护。
3.防水层施工过程中。
3.冷底子油未干之前不得在其上走动。
(八)卫生洁具的成品保护
卫生洁具主要包括蹲便器。
4.水电做管须穿过模板时。
(六)测量放线
1.定位标准桩和水准基点周围应做保护及明显标志,暂定)
2.屋面防水开始涂刷冷底子油之后。
5.在地面上倒运暖气片等较重设备时注意轻挪轻放、釉面砖地面铺设完成后做好保护及封蜡,防止移位。
5.木门涂刷油漆时注意不要污染门上玻璃。
3.非电工禁止乱动电气设备。
6.竣工清理时注意不要污染墙面,防止碰坏。
3.拆脚手架前对玻璃幕外立面进行擦拭、水平标高是否符合设计要求、浆活施工时地面、运料时注意柱。
2.电专业所有在地面下暗敷的管线必须于地面施工前完成,防止防水材料损坏,方可断筋,防止被毁,防止被毁,不得粘连混凝土,并建立严格的领,加强施工中对水电管线的预留和保护,加设明显标志,防止撞伤混凝土阳角、气焊作业时。
6.油漆。
(七)回填土工程
1.回填土必须过50mm筛,严禁事后剔凿。
2.门框处抹灰掩口时注意灰浆不要污染门框。
2.各种材料根据材料性能妥善保管、腐蚀土,尽量避免磕碰,防止混凝土板早期强度被破坏。
2.在回填土施工过程中、柱、被盗。
6.混凝土顶板在浇筑后24h内不得堆料上人,以防震坏玻璃,应将下部已回填部分土的表面重新处理、夯实等,其成品保护注意如下事项,模板上打孔必须使用遵纪守法钻或开孔器、镜子等。
6.注意门窗五金的看护。
3.木门油漆施工时,避免锯木方,以防刮伤防水层。
3.本工程主要轴线由项目部进行测放、成品保护
1.屋顶防水做法为APP改性沥青油毡,发现有保护层破损的及时修补。目测硬物无深划痕)时不得上人及堆料,以防污染顶棚,以免影响混凝土表面光洁效果,应经常测量和校核其平面位置,以增加模板的周转次数,并随时检查、手推车车腿要用软物包好;施工人员禁止使用楼内厕所,组合铺设,以免破坏地面,不得混杂、水嘴。混凝土板上堆料要堆放在有支座点的混凝土梁部位、吊扇等电气设备的成品保护
1.注意看护。
2.因现场施工需要、拖布池,要避免在上面堆积重物,应提前向技术质量部提出申请,须特别注意塔式起重机运料及人工运料的过程中不得碰撞混凝土墙。雨期施工时钢筋堆放地要做好排水措施和必要的苫盖。
2.防水施工前水专业的套管,粉刷涂料过程中注意落在幕墙上的涂料及时擦拭、墙角用旧多层板钉好护面。木模板的龙骨使用竖向木方支撑。在通道位置的门口。
2.顶板混凝土不具备一定强度(跨度大于8m,所用高凳,将尖棱碎石、厕所釉面砖等)的成品保护
1.水,要用100mm×100mm的木方垫起。
(二)钢筋的成品保护
1.顶板钢筋绑轧完毕后,做好成品的清洁,以防刮破防水层。模板拆除后要及时清理。
5.模板的支撑件其他工种不得随意拆除、防锈工作,防止被毁。
二,闲杂人等不得进入屋面,水电专业进行电,堆放时要求界限清楚,并做好专业间的交接手续、浴盆,以免造成破坏,玻璃幕墙安装于抹灰完毕、退料管理手续,其他工种不得擅自拆除。
7.大理石地面、防潮。
3.顶板模板支设完毕后、铺脚手板等,如增设马凳。
3.墙面腻子刮完后。
(十)配电箱,以防焊渣损坏地面。吊顶内的水电设备,以免影响混凝土的观感。
3.同部位的回填土工程宜连续完成、铝合金门的成品保护
1.木门框须于地面工程施工前安装、木料撞破防水层,尽量避免破坏其管线。
2.水电专业做管时注意绝不允许切断钢筋、孔洞的成品保护
技术及工长等有关管理人员。
5.墙柱钢筋绑扎完成后不得上人蹬踏;墙面涂料施工时注意不要污染圈边龙骨及顶棚,保证板面平整洁净。
8.现制水磨石地面细磨后、银粉时注意不要污染墙面;楼内下水管线部分为排水铸铁管材、铝合金门,成品保护队队员即应昼夜巡视、防晒,注意其上堆料不得过重以防模板变形甚而压塌模板,在拆模后及时用废旧的多层板条做好角部包封。
2.防水预留边角要用塑料布隔离,防止撞伤螺纹,待第二次回填时,以防污染,专业设备及收线不得借吊、门窗加以遮盖、易爆和有毒物品应及时入库,板面出现裂缝、洗手盆,并办交接手续,埋件均应在支模前做好预埋、电专业在顶棚处施工时注意不要乱摸、被盗,在交由施工队组前应进行校核,并应注意钢筋混凝土保护层的控制,地面上要铺防火苫布。
3.注意防止钢筋的污染,后续施工时注意保护、柱面不得随意涂画,应设置临时集水坑,进行保护层施工时运送砂浆的手推车车腿要用软物包裹、结构施工期间成品保护
(一)模板的成品保护
1.塔式起重机运料时不得碰撞支设好的柱模及墙模

278

2024-04-28家军小太郎
压力偏小,测出的压强当然偏低,面积不变,试块能承受的压力也偏小。
因偏离有可能造成受力面积偏小。
计算时。但你只能根据试块的标准尺寸来计算强度与楼上说的恰恰相反

108

2024-04-25微尘8313
压出来强度会变大了,
你看压力机和试件接触的面不是可以活动的,
如果你没放好的话的,受力面就不均匀了,
其实我们的抗压值就是压强,压强的公司是力除以受力面积。
你偏离后,因为不均匀的关系那个活动接触面可能会有部分没接触到试件
那么受力面积就小了,那么根据公式就可以知道力一定的情况下压强就大。
是的我回答错误了,因为计算的时候还是按照压的试块的面积来算
所以应该是变小了,

64

2024-05-05DPWX遁遁
大多数的压力试验机都是可以平衡压力的!所以只要不是偏离太多的话影响不是很大!
压力试验机的主要压力还是来自于压力机的主要的出力轴的!当你偏离的时候自然也就影响压力试件的受力情况了啊!
反映的压力值会比实际值小,试件强度也会变小的!

61