首页 > 装修问答 > 其它 > 帮计算:DN200管路长2000米,不考虑净扬程。不计弯头、阀门损失,流量130立方。管路损失时多少?

帮计算:DN200管路长2000米,不考虑净扬程。不计弯头、阀门损失,流量130立方。管路损失时多少?

浏览次数:238|时间:2024-05-12

热门回答

2024-05-06蝴蝶圆舞曲
小时的时候.93米DN200的管路:20*0。
2000米损耗为,管路损耗为每100米损失0,在流量为130立方米/.93=18

76

2024-05-18叽叽咕咕喳喳
按你给的流量考虑为每小时流量,管道按钢管计算,损失为 24.32m

155