2024-05-08桑塔卢西亚
再装煤气报警气,建议你用国标铁管,4分的,如果你实在要往阳台上改装煤气,像波纹管是不允许的国家规定煤气管道必须用国标铁管

54

2024-05-16少年卡米
但您如果一定要穿客厅和储藏间,就是从您家楼下穿出按照燃气规范燃气管道是不允许穿过储藏间,然后沿墙上到您家楼上的厨房,镀锌管是目前城镇燃气室内安装管道绝大多数城市选择的管道.我建议您可以考虑从外面穿管.并且要达到射线三级的探伤要求,最好采用焊接的形式

20

2024-04-30失忆看星星
煤气管道不能穿越客厅储藏室而且也不能放在阳台
劝你别改了波纹管造价太高!
镀锌管接头太多人为的增加了安全隐患!

146

2024-05-09睡神熊猫
镀锌管算是国标管了,没有问题的,只是六分似乎有点大了

296

2024-04-30bayueshisan
6分镀锌管就可以的!

244

2024-04-26吃客5588
不能、这样会漏气或引起轻微爆炸

185

2024-05-14中艺古典家具
不明白什么意思 要改煤气管道一定
要煤气公司