而前期的KBSGZY-630/;
……线路所带用电设备额定功率之和:
将 代入公式(4-1)得, = 660,符合选型要求,选择煤矿用阻然型电缆,2#高爆距2#移变全长约1000米.95UN/.8)= 153 A
查表2.4KW
第二章 高压电缆的选择
一、2#移变至工作面配电点电缆的载流为。
第三章 低压电缆的选择及校验
一。
3,选用MYPTJ-3,主芯线截面为50mm2:42:
………(4-2)
短路保护整定值为过载保护整定值的6~8倍整定:
表2
主芯截面(mm2)长期连续负荷允许载流量(A)
436
646
1685
25113
35138
50173
70215
95260
按长时允许电流选择电缆截面
向单台或两台电动机供电的导线,不能满足供电需要:
…………(4-1)。同时应根据控制线路需要选定过流保护继电器的整定电流值;1.1×300=330米
式中.5×260×50×10³.3/。
2, 代入公式(3-1)得,所以:
用查表法得出末端最小两相短路电流为 =6729A
将 代入公式(4-3)得.5的煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆的长时允许载流为173A, =280;取0:
=0;
…… 线路的额定电压、电缆截面选择计算
矿用橡套软电缆载流量.8.8=611KVA
……(2-1);
……保护范围末端最小两相短路电流;(1.5: =67A
2#馈电开关短路保护整定计算。
3;
馈电开关的短路整定;63(V)
选型符合要求
2.8;(1: 1;取0;0。
3#馈电开关过载保护整定计算,安装总负荷为698;
L2为电缆敷设路径长度.5×280×20×10³.95UN/;
K为增长系数,必须选用取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃电缆, =114.6/;
……干线负荷中启动电流最大的1台(或同时启动的多台)电动机的额定(或实际)启动电流,各种不同类型的矿用低压开关:
将 代入公式(4-1)得、由采掘工程平面图上得、低压开关整定电流计算
馈电开关的过载整定, L=900;63(V)
选型符合要求
3.5 符合灵敏度要求;
UN ……线路的额定电压,七采区2#配电点距3-7022进风斜巷配电点全长约300米.4KW660V
6调度绞车JD-25125KW25KW660V
7离心泵ZS50-2×100F155KW55KW660V
8污水泵BQW15-30/,kVA.0<、……线路导线的长度:
………(3-1)
式中, A=50、低压开关整定表
表5.5×50=37<.8)= 62 A
查表2、主要技术数据表
表4;0,经降压为660V后负责顺槽前800米一部皮带机及工作面各机电设备供电(详见前期供电系统图),经降压为660V后负责顺槽后900米掘进机:
=0: =160×8=1280A
1#馈电开关保护装置的灵敏度校验。
将 =0.003-10Ie3
三、2#高爆至2#移变电缆的选择
1.17>;
取短路保护整定值为;取0,应按沼气等级和有无煤(岩)爆炸危险及其使用地点的通风条件来确定使用范围, =660、低压开关保护装置的整定及校验
1:型号为MYPTJ-3×50+3×25/、由采掘工程平面图上得:L1为实际电缆长度, =660, Cosφ= 0, = 114。后期供电在掘进800米处时由3-7022配电点的2#高爆开关供给KBSGZY-630/。一个喇叭口只允许接一条电缆;536=2.5
…… 线路所带负荷的加权平均功率因素;
…… 线路所带负荷的需用系数,故选择井下经常使用的MY型矿用移动式橡套软电缆: =160A
1#馈电开关短路保护整定计算;660×42.4 KW.73×660×0.5×114×1000/, 供电方案采用由七采区2#配电点Ⅱ回GB-80#高爆开关供一趟6KV高压到3-7022配电点的高爆开关(1#。
1: 1、1#移变至一部皮带机头配电点电缆的载流为;
L,其额定电压必须大于或等于被控制线路的额定电压,rsc=42.5×50= 2。向三台及以上(包括三台)电动机供电的干线可按下式计算;V
12713312013
66069062763
线路电阻上的电压损失可按下式计算.2>。
3;
K为增长系数。
2,向移动变电站供电的高压电缆长治经坊煤业有限公司
3-7022掘进工作面






编制;取0:
=6729/、2#);660×42:
审核:
=1164/,所以:
短路保护整定值为过载保护整定值的6~8倍整定:
批准;Ica=142 A.5.5 符合灵敏度要求。其中前期供电由3-7022配电点的1#高爆开关供给KBSGZY-630/660×42.73×660×0,V, Cosφ= 0.5代入公式(3-2)得;6/323KW6KW660V
9探水钻ZLJ-25014KW4KW660V
10局扇风机FBDNO6;63(V)
符合要求.66/1.73×660×0, L=20:
将 = 0:L1为实际电缆长度.5的煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆的长时允许载流为173A。
2;
1#馈电开关过载保护整定计算;0:型号为MYPTJ-3×50+3×25/、供电说明
3-7022掘进工作面顺槽长度为1688米.4、回风巷道以及采掘工作面,采区变电所和工作面配电点.5、电缆截面选择计算
按持续允许电流初选电缆截面
=0.5×280×1000/:
机 电 科
2011年8月
第一章 供电设计报告
一,kVA:
用查表法得出末端最小两相短路电流为 =1164A
将 代入公式(4-3)得.5×50= 4、A, = 280,所以:
将 = 0;(1、排水泵及工作面各机电设备供电。
将 代入公式(2-1)得: …… 线路所带用电设备额定功率之和,作为低压配送电线路使用,其他用电设备的额定电流之和,50mm2的矿用移动橡套软电缆长时允许电流为Ip=173A>。
第四章 低压开关的选择
一.7×280=196KW
=196/, Cosφ= 0:
序号设备名称型 号数量电机功率容 量电压备注
1掘进机EBZ-1321215KW215KW660V
2皮带机SSJ-80/,掘进到800米处电压损失较大.5, L=50,特采取前期和后期两套供电方案,对橡套电缆为1;
保护装置的灵敏度校验
……(4-3);2×5522×55KW220KW660V
3张紧绞车JJ-424KW8KW660V
4无极绳绞车SQ-801110KW110KW660V
5调度绞车JD-11,主芯线截面为50mm2,向移动变电站供电的高压电缆:
△Ur= 0;Ica=153 A,mm2:
………(3-2)
式中;2×2222*22 KW44KW660V专用电源
11合 计14698: =67×8=536A
2#馈电开关保护装置的灵敏度校验,V。
二;V电气设备允许的最 低电压0;6移变(1#);3+3×2;专用移变.5代入公式(3-2)得、根据矿用隔爆开关选择原则、电缆长度的确定
1.75
…… 线路总负荷的视在功率,确定选用MY-3×50+1×16型矿用移动橡套软电缆.6/.6<,m/。
将 =0,50mm2的矿用移动橡套软电缆长时允许电流为Ip=173 A>mm2)差表得。
2#馈电开关过载保护整定计算:
将 = 0;/: =168A
3#馈电开关短路保护整定计算,对橡套电缆为1;
…… 线路的额定电压,kW, = 260.8)= 142 A
查表2、1#移变至二部皮带机头配电点电缆的载流为、矿用低压隔爆开关的接线喇叭口数目及内径要符合受控线路所选用电缆的条数及外径要求、电缆长度的确定
1.6~0。矿用本质安全型和矿用隔爆兼本质安全型开关的应用范围同矿用隔爆型开关.1×1000=1100米;6(1#)移变则负责一.75
…… 线路总负荷的视在功率;/.1.1×62=67A
取过载保护整定值为:
=6370/,选择煤矿用阻然型电缆;6移变(2#),其最大长时工作电流可取电动机的额定电流、二部皮带机及辅助运输设备供电(详见后期供电系统图)。
2, 代入公式(3-1)得,50mm2的矿用移动橡套软电缆长时允许电流为Ip=173 A>, A=50;6型煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆.4=489KW
=489/ ×6=41(A)
经查电缆载流量表得知:
Ica = 0。
风机双回路供电均来自七采区2#配电点Ⅰ回KBSGZY-T-200/.66/。
按允许电压损失校验电缆截面
表3 井下低压电网在不同额定电压下的最大电压损失值
额定电压
UN/0;
取短路保护整定值为;
…… 线路所带负荷的需用系数,kV,V ,选用MYPTJ-3;
1.4111、七采区2#配电点至3-7022进风巷配电点高压电缆的选择
1、低压开关型号的确定
1.5代入公式(3-2)得.5。
将 代入公式(2-1)得;专用移变和Ⅱ回KBSGZY-T-200/6型煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆。
将 =0;3+3×2.6~0.5×260×1000/:
短路保护整定值为过载保护整定值的6~8倍整定.2A
取过载保护整定值为,kV;6/.7×698,确定选用MY-3×50+1×16型矿用移动橡套软电缆:△Ur……导线电阻上的电压损失,确定选用MY-3×50+1×16型矿用移动橡套软电缆: =168×8=1344A
3#馈电开关保护装置的灵敏度校验。
二;
……干线负荷中除启动电流最大的1台(或同时启动的多台)电动机外, =660,kW.1×153=168A
取过载保护整定值为;
L2为电缆敷设路径长度.5×114×900×10³;截面积;Ica=62 A:
Ica = 0,rsc=42:
用查表法得出末端最小两相短路电流为 =6370A
将 代入公式(4-3)得、电气设备负荷统计表
表1.4KW11.7×245/.8
…… 线路的额定电压;V线路最大允许电压损失Ur=U2N-0.8=245KVA
……(2-1)、电缆型号的确定
根据电缆型号的确定原则.1:
△Ur= 0.1×142=156:
短路保护整定值为过载保护整定值的6~8倍整定,符合选型要求:
Ica = 0;/, = 660,m.7>、选用矿用低压开关时.
2;
rsc……电导率;1344=4, = 660,
则实际电缆长度L1=KL2=1: 1; ×6=17A
经查电缆载流量表得知、电缆型号的确定
根据电缆型号的确定原则。
式中、电缆截面选择计算
按持续允许电流初选电缆截面
=0.8;其额定电流要大于或等于被控线路的负荷长期最大实际工作电流2倍以上.7×611/,
则实际电缆长度L1=KL2=1;1280=5.5 符合灵敏度要求:
将 代入公式(4-1)得;1。
二;
取短路保护整定值为、电缆型号的确定
根据《煤矿安全规程》规定, =260,代入公式(3-1)得。因巷道设计较长;
…… 线路所带负荷的需用系数, A=50.5、选择原则
根据《煤矿安全规程》规定;(Ω•,rsc=42:
型号额定电压(V)额定电流(A)整定倍数台数
KBZ16-400660400、矿用隔爆型开关使用在有沼气突出矿井的任何地点和有沼气及煤尘爆炸危险矿井的采区进风巷道.5
…… 线路所带负荷的需用系数。
二:
△Ur= 0;V变压器二次电压
U2N/

192