首页 > 装修问答 > 其它 > 三层旅馆,每层15间客房,(客房用电设备主要是空调,热水壶,照明,插座用电),计划每间4KW每层共?

三层旅馆,每层15间客房,(客房用电设备主要是空调,热水壶,照明,插座用电),计划每间4KW每层共?

浏览次数:344|时间:2024-04-29

热门回答

2024-05-08艾利希尔
Ir=400A,因客房并不多

先计算3层的总负荷,如、同时系数取0.85≈289,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量.5A,不用考虑导线的压降因素,即,再计算电流选择开关;的铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆合适.2≈347,需要系数取1,选择185mm².1~1.6A;

  • 供电距离为20米并不远:NM1-400S/3300  :Pjs=180000×0:YJV-4×185+1×95mm².2Ijs=289:289,则.5A:Ijs=Pjs/U/√3/cosφ=162000/380/1.6×1,考虑在高峰期旅馆入住率为100%,根据导线安全截流量来选择导线,如; 

  • 选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1,它的安全载流量是420A,

  • 可选择Ir=400A塑壳式空气断路器合适.9。

    P总=60000×3=180000W。

  • 在不考虑配电距离的情况下.5倍,Ir=1.9=162000W

    1. 计算电流.6×(1+20%)≈347.732/0;

  • 93