首页 > 装修问答 > 其它 > 电热水器用 防电墙 还是 漏电开关 的好 那个安全一点?

电热水器用 防电墙 还是 漏电开关 的好 那个安全一点?

浏览次数:686|时间:2024-05-14

热门回答

2024-05-17justjoshua
放电墙比较好 !能全面保护!漏电开关的 如果底线带点的 话 !它是不会跳闸的 !防电墙的话 !不管哪里漏电!他都能转换成12V人体安全电压 !热水器自动报警 !还有 !国家规定 2008年以后的 热缉阀光合叱骨癸摊含揩水器都要装有防电墙才能出厂!!还有现在海尔 美的。 主推防电墙 !而史密斯和万家乐。。。还是用漏电保护的

63

2024-05-21百合妖妖1990
两个都要安装,防电隔离墙是安装缉阀光合叱骨癸摊含揩在热水器出水口处的,漏电开关是安装在电源插座处,这样可以起到双重防触电安全保障。漏电开关建议使用热水器专用带漏电保护开关(带插座)型号GB1-16LC。

128

2024-05-16德古拉之吻~
漏电开关 的好

176

2024-05-12傻大明白
防电墙 、、、、、。。。、、、、

109