地热分水器问题?

浏览次数:1179|时间:2024-04-29

热门回答

2024-05-12大熊简单明了
不过40头还是太多,除非你家是多个分集水器本末倒置,不是越多越好的,100平,16头足够用了,用8路以内,你家不是独立进户吧。目前还没有一个分集水器超出8路的?是不是立管。这样才可能?就是每个房间是和楼上楼下连接的

189

2024-05-10闪耀的尾戒
控制区域室温。每个区可设置1至2路循环管,一般根据你室内分区定。这样可以根据实际使用情况调节各区水量,越不好调节各区室温,分水器头分别加独立控制截门。头越多截门越多40个头有点多

254

2024-05-13偶是九九
一楼说的对,100平米,40个头,那得20路的,要1米长呀大哥!平均不到5平就一路分水器,根本就没必要,15平一路就够用,效果不会差的,6路到8路完全可以满足要求!