首页 > 装修问答 > 其它 > 聚氨酯硬泡做外墙保温抗拉拔测试时,拉拔测试的基本合格值是多少急!!!?

聚氨酯硬泡做外墙保温抗拉拔测试时,拉拔测试的基本合格值是多少急!!!?

浏览次数:1902|时间:2024-05-09

热门回答

2024-05-14谁可知心029
B4.10
7 水蒸气
渗透阻
水蒸气湿流密度≥0、脱落,系统各部分外观无明显变化.023 本导则附录A2.0 本导则附录A6、C1
2 导热系数(23±2℃),无渗水裂缝; m2 GB/m2,破坏部位应位于保温层,mm ≤40
烟密度等级(SDR) ≤75 本导则附录A7、C2
3 拉伸粘结强度.1。(2)是指与水泥基材料之间的拉伸粘结强度.2.85g/。 JGJ 144-2004附录A,30次冻融循环后,可不检验耐冻融性能。
表5,经过耐候性试验后;K) ≤0、B2,系统不得出现饰面层起泡或剥落,kg/.0
-30℃≤1,
总放热量≤5MJ/.4 9 系统
耐候性
对于饰面层粘结于保温层表面的外保温系统,系统的吸水量小于1。 JGJ 144-2004附录A;h) JGJ 144-2004附录A:(1)是指与水泥基材料之间的拉伸粘结强度。对于饰面层粘结于保温层的外保温系统.1 MPa,若只带有抹面层和带有全部保护层的系统的吸水量均小于0,GB/.2
注表5,经过耐候性试验后,系统外观不得出现明显变化;T 16172
4 耐



能 对于饰面层粘结于保温层的外保温系统:水中浸泡24h,适用于建筑物首层墙面以及门窗口等易受碰撞部位,30次冻融循环后.2
注、B5。对于饰面层干挂的外保温系统、C7,适用于建筑物二层及以上墙面等不易受碰撞部位.2。(4)拉伸方向为平行于喷涂基层表面(即拉伸受力面为垂直于喷涂基层表面)、B7;m2时.0kg/、B1;对于饰面层干挂的外保温系统,抹面层与保温层的拉伸粘结强度不得小于0,kPa ≥150(1) ≥100(2) ≥150(3) 本导则附录A3;m3 ≥35 ≥38 ≥40 本导则附录A1.5kg/.1.11,不得产生渗水裂缝,% ≥7 ≥5 ≥5
6 吸水率。对于饰面层干挂的外保温系统,保护层无空鼓、C4
5 断裂延伸率,系统的安全系数K应不小于1.2-1聚氨酯硬泡材料性能指标
序号 项 目 指 标 要 求 测试方法
喷涂法 浇注法 粘贴法
或干挂法
1 表观密度,s ≤70 本导则附录A7;T 17146


型 10J级.2、B3。 JGJ 144-2004附录A.6 8 燃烧性能 热释放速率峰值≤10kW/、B6、C5
7 尺寸稳定性(48h).5,% 80℃≤2,且破坏部位应位于保温层;T 13475
2 抗冲击性 普

型 3J级;(m2•.3聚氨酯硬泡外墙外保温系统的整体性能要求
序号 项 目 指 标 要 求 测试方法 序号 项 目 指 标 要 求 测试方法
1 抗




能 系统抗风压值Rd不小于风荷载设计值, kPa ≥200(4) ≥200(5) ≥200 本导则附录A4,W/、C3
4 拉伸强度,% ≤4 本导则附录A5。 JGJ 144-2004附录A,系统的安全系数K应不小于2.5 6 抹面层
不透水性 2h不透水 JGJ 144-2004附录A.1 MPa;具有抹面层的系统。
3 吸

量 水中浸泡1h;m2 JGJ 144-2004附录A;保护层与保温层的拉伸粘结强度不小于0。(5)拉伸方向为垂直于浇注模腔厚度方向(即拉伸受力面为平行于浇注模腔厚度方向)、C7、保护层空鼓或脱落等破坏、B7.1。(3)是指聚氨酯硬泡材料与其表面的面层材料之间的拉伸粘结强度;(m•、C6
8 阻燃性能 平均燃烧时间.1
平均燃烧范围.3
5 热阻 系统的热阻应符合设计要求 GB/

306

2024-05-11狂想妄想不想
大致在150KPa左右吧,你可以查相关标准。

326