好,每层楼总功率28kw。
总开关可以按照负载电流的1。
84千瓦电器设备,共三层总功率为84KW.5倍左右选择,电缆截面建议选择3*50+1*35平方的,电流约为168A,采用三相四线供电时。
供电距离如果在30米以内,建议选择225A的。