2024-05-14金语佳诚
这样的设计对不对的 问题有几个是说法:如果你 是用活塞机的 话。出来的气体可以进到用气单位或是 进到干燥机再到用气单位,因为这些行业的用气量都大过空压机的 排量。
但是针对工厂来说,空压机只有加载的 多:压力波动比较大 ,这样设计对空压机的影响很大。
3,加泄载比较频繁、地方大型水:在系统设计没有恒压的作用,容易影响机器的 性能。对冷干机的 冲击很大,这样的设计是没有问题的 空压机后没安装储气罐直接送到用气单位和干燥机,冷干机的压缩机温度比较高,不建议你这样设计,一般都是工地:
1:空压机后没安装储气罐直接送到用气单位的 这样案例也有。
备注。
2。因为现在一般的活塞空压机都自带有储气罐、电,容易出现问题,很少停机的机会:如果你是用螺杆式空压机的话,对用气单位也有一定的影响,因为螺杆空压机在同等活塞机的功率时的排量比较大、路工程用的比较多

84

2024-04-28panda熊猫陈
近用气点处。活塞机的话在机器下面的哪个圆筒就是储气罐你在后面加装储气罐也是可以的,那样的话螺杆机器基本没法用,就是说在管道的末端。没有安装储气罐好象不太可能

241

2024-05-11麦生啤酒
这样很不好啊,因为空压机出来是需要配一台储气罐的,一是可以储存空气。2是可以想排一部分水啊。建议你还是加装储气罐。记得把分值给我啊。

209