首页 > 装修问答 > 其它 > 电表箱的空气开关老是跳扎是怎么回事情而且送电的时候火花闪闪,还发出翁翁的声音》?

电表箱的空气开关老是跳扎是怎么回事情而且送电的时候火花闪闪,还发出翁翁的声音》?

浏览次数:988|时间:2024-05-11

热门回答

2024-05-10yk小康哥
只是不定时的跳闸。
3 空开在正常使用的时候发出嗡嗡声,合不上换空开,换一个大的空开,可能空开内部的脱扣装置出故障,拆开空开下部的电线,看空载能不能合上,找电工用万用表检查线路有没有短路的地方,就换一个新的空开1 火花如果是从空开内部发出的空开的外壳还有热度,说明空开的承受电流小或空开内部故障。
2 火花如果是从空开的下部接线端发出,用螺丝刀扭紧固定电线的螺丝。
4 家里的电器能正常使用,家里的电器功率大,能合上闸,换一个质量好的空开。
5 纯粹就合不上闸

112

2024-04-27独行欧洲
可以分段再试,建议你将家里的用电器及照明开关全部关闭,就是照明灯泡,有条件的话、不跳的话、家用电器短路:1。2,再送电试试、插座、灯头、还跳的话,再分段拆开接头再试,就是线路故障这种现象一般是线路短路或用电器短路

40

2024-05-13花usahana兔
说明空气开关自身性能下降所致,导致接触不良。如果电源线接头很牢固,应更换质量好的空气开关检查空气开关上的电源线接头是否有松动现象

257

2024-04-22一人一兀
过载或者短路了,应尽量避免家里面的大功率电器一起使用

219

2024-05-09怀念旧莳光
线与开关接触的地方松了,紧紧,

328

2024-05-06拽拽小蘑菇
换新的空开。