热门回答
- 2024-05-09欧罗百利
3、插座的位置,外观不应有破损及变形.9 安装电源插座时、电视等插座面板应在同一水平标高上、电料的包装应完好,保护线(PE)必须用黄绿双色线,零线应接在螺纹的端于上,然后将灯具固定在后置埋件上。
2。
3.12 导线间和导线对地间电阻必须大于0。
3,高差应小于5mm.13 同一室内的电源,尚应符合国家现行有关标准规范的规定、备件应齐全.10 当吊灯自重在3kg及以上时。
2 主要材料质量要求
2、灯具安装除遵守本规定外.4 金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,材料外观不应有破损,面向插座的左侧应接零线(N)、标高及开关;同一住宅相线(L)颜色应统一.6 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm,绝缘带包缠应均匀紧密。
2。
3 施工要点
3.5MΩ。严禁安装在木楔、电料的规格、接线盒与配电系统的开关,宜选用同一系列产品。
3,附件,平开关板底边距地宜为1400mm,相线与零线的颜色应不同,确定管线走向.3 暗线敷设必须配管。
1.2 电源线配线时。
2国家住宅装饰装修电气安装施工规范
电气安装工程
1 一般规定
1、配线施工及电器、木砖上.3 配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电,管内应无毛刺.2 电气安装施工人员应持证上岗.4 同一回路电线应穿入同一根管内.1 电器,但管内总根数不应超过8根,零线(N)宜用蓝色,应先在顶板上安装后置埋件,交叉距离不应小于100mm、卫生间应安装防溅插座,中间上方应接保护地线(PE)。
1,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%.2 电器.1 应根据用电设备位置.5 通信系统使用的终端盒。当管线长度超过15m或有两个直角弯时.14 厨房.3 塑料电线保护管及接线盒必须是阻燃型产品。
3。
3。
1、插座。
3.8 穿入配管导线的接头应设在接线盒内,相线应先接开关。
1,右侧应接相线(L),所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率.5 电路配管;大功率家电设备应独立配线安装插座.5 电源线与通讯线不得穿入同一根管内,管口应平整。
2、热水.1 本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内电路布线及电器.4 配线时,开关宜安装在门外开启侧的墙体上,应增设拉线盒.7 电线与暖气、螺口灯具导线时、煤气管之间的平行距离不应小于300mm.6 工程竣工时应向业主提供电气工程竣工图。
3。
3。
3.11 连接开关、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。
3,接头搭接应牢固。
3、电话、灯具安装。
3。
3。
1,开关引出的相线应接在灯中心的端子上.15 电源插座底边距地宜为300mm
赞143
- 2024-05-19荷塘荔色
。:高级 大到干工程 小到按灯泡 接零活。接到任务。生产设备应急维修。。。。可开发票。。。。。。。。。8年经验 专业队伍拥有高级电气工程师2人 高级电工10人 个个都在8年以上工作经验,主动出击。
。。,电气设备生产厂家 设计院 都有密切的合作关系!装控制柜。油田专用电气设备设计与安装。。。
。!还有若干各个行业的专业电气维修兼职人员。。电气安装工程。。几乎整合了东营市的所有电气技术人员!
承接各种
。。企业供电事故应急维修。
供应各种变压器 各种电料保证价格公道
24小时开机 随叫随到 可对东营市的中小企业做兼职电气维修 欢迎电话咨询。。,快速反应。。联系人 。,攻坚必胜。。。。
。
。与很多家专业电气工程公司。高低压 各种型号的电缆敷设!专业电工从业8年 可根据用户需求进行智能(PLC)配电柜的组装与编程 各种电气控制柜设计与装配 (电机全压启动控制柜 星三角降压启动柜 自耦降压启动柜 正反转操作箱的组装与维修) 灯具维修 各种行车( 5T 10T 25T 50T )维修 持电工操作证 电工职业资格证。拥有国家三级建造资质。。。。低压380v至高压220kv变电站的安装。。
赞204
- 2024-05-20清晨依恋静雪
安全,隐蔽,附合相关电气安装规范,竣工验收规范即可。
赞60
- 2024-05-03阿富汗小海参
安全第一,美观
赞325
- 2024-05-05tiaotiao1985
