2024-04-28大雪压青松丶
我正好是人和净化技术施工队的,我们是根据净化送风量分配各风口风量,常规的如600x600的高效风口,风量可按照缉哗光狙叱缴癸斜含铆800~1200CMH平均复合实际布置数量,然后分配各管路主支管,然后再根据风量计算风管的大小。

233

2024-05-08安吉拉pig
根据净化送风量分配各风口风量,常规的如600x600的高效风口,风量可按照800~1200CMH平均复合实际布置数量,然后分配各管路主支管,然后再根据风量缉哗光狙叱缴癸斜含铆计算风管的大小
可以去济南润德净化工程的官方网站了解详细内容!望采纳

89