首页 > 装修问答 > 其它 > 风机盘管、多联机室内机出风静压与出风速度和送风距离怎么计算?

风机盘管、多联机室内机出风静压与出风速度和送风距离怎么计算?

浏览次数:2377|时间:2024-04-28

热门回答

2024-05-10eugenewoo1986
楼上讲的5pa每米的风阻是均匀铁皮风管的阻力,风机盘管和多联室内机,主要为了满足噪音要求;3600
v是风速,S是截面积。另外,3600是将风量的立方米每小时换算成风速的米每秒;S/,软连接和出风口(回风口)的阻力也要考虑进去,送风静压都很低,所以不能连接太长的风管补充楼上,一般最高的也就是50pa,H是风量,如果弯头和回风静压箱阻力会偏大的。
风速可以按照v=H/:
具体到你的问题

275

2024-04-28好运咪咪熊
铁皮风管按照5Pa/出风静压是产品设计就确定了的;米,出风口5Pa来计算风管长度(送风距离),风量能保证产品的设计风量;
出风速度不同产品都不同,没什么好说的;
一般情况下

143