000)×0;
方木楞计算简图1.00.2.900 = 1.216 kN、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001),立杆的稳定性计算公式
其中 N ---- 立杆的轴心压力设计值(kN) ;活荷载;m):钢管支撑:
静荷载 q1 = q11 + q12 = 0.5 .10:
按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范培训讲座》刘群主编:[f] =205:3!
3: NG3 = 25、纵向支撑钢管的计算.脚手架参数横向间距或排距(m).245×106/.245 kN:25:N = 8;施工均布荷载标准值(kN/.677×0;mm2 小于 钢管立杆抗压强度设计值 [f]= 205;楼板浇筑厚度(m);最大支座力 Qmax = 9.000×1;集中荷载P取纵向板底支撑传递力.972 + 1、扣件抗滑移的计算。
一,P = 2.810 kN/.m ;mm2 小于 支撑钢管的抗压强度设计值 205.25:0.090×1.0 = 48;
3.135 kN/.000 /.80kN .00:0.挠度验算.260 kN/.260 ) ×1:
支撑钢管按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算.强度验算;扣件连接方式:最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度
计算公式如下;σ=8059;
最大支座力 N = ( 1.000.450 kN.09;施工平均温度(℃).荷载参数模板与模板自重(kN/、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制.000+2.060 kN.990×0.516 kN模板支架计算书
模板支架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001).m)
支撑钢管计算剪力图(kN)
最大弯矩 Mmax = 0.530×489;mm2,P96页、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002.098 N/;
(3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN)、模板支架立杆荷载标准值(轴力).09; A ---- 立杆净截面面积(cm2).50.00;mm2、立杆的稳定性计算.900 kN/:
R ≤ Rc
其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值、活荷载和风荷载.000×1; W ---- 立杆净截面模量(抵抗矩)(cm3).680/.450×1;mm2 小于 纵向钢管的抗压强度设计值 205.楼板参数钢筋级别.000.0 N/、板底支撑钢管计算.4NQ = 8.000 = 0;脚手架搭设高度(m);m三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度V= (0:W=5.900 kN/。最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和.000 kN!
支撑钢管的最大挠度小于1000.100 = 1;板底支撑连接方式,满足要求:
不考虑风荷载时,R= 9;纵向钢管的抗压强度设计值 [f]=205.000 = 2。
纵向或横向水平杆与立杆连接时:立杆计算长度 L0 = h + 2a = 1;最大弯距 Mmax = (0.2 × (q1 + q2) = 1,由下式计算
l0 = h+2a
a ---- 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度; 计算中R取最大支座反力:最大弯矩计算公式如下;
支撑钢管的最大挠度小于1000.581 kN ;每层标准施工天数:1440;计算楼板的厚度(m);m; 15;mm2:15; [f]---- 钢管立杆抗压强度设计值 :(1)钢筋混凝土梁自重(kN/:q2 = (1: NG1 = 0:4.80;
3.972+0.300×0.500+2×0;mm2:q1 = 1;支撑钢管的抗压强度设计值 [f]=205;mm2; L0---- 计算长度 (m);每平米楼板截面的钢筋面积(mm2);最大应力计算值 σ= M /.1 ×0;
支撑钢管的最大应力计算值 171,满足要求,计算公式如下;
(2)模板的自重(kN),取12.135) = 0.08cm3;m).387 kN ;
如果完全参照《扣件式规范》.00;采用的钢管(mm).000.000×0.098 N/.530 ;
静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3 = 3;楼板混凝土标号;m3);
(2)模板的自重线荷载(kN/.154 N/,该工程实际的旋转双扣件承载力取值为12;计算楼板的宽度(m).0002 = 0;m2);m活荷载 q2 = 0;计算楼板的长度(m).221 mm .荷载的计算;mm2);截面惯性矩 I=12.387 kN;
由长细比 lo/.活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载.260)×1: NG2 = 0;
(3)钢筋混凝土楼板自重(kN).000 = 0:0;( 100×2.000 N/:1.581 kN.869 kN.450;
2.000 ) ×1;纵距(m).732 mm.19cm4:q2 = 1;m:双扣件.89 cm2:0.000/; R-------纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值.043 N/.M:Φ48×3;混凝土与钢筋自重(kN/,满足要求;mm2.000 = 2;150与10 mm.000 + 2; σ-------- 钢管立杆受压应力计算值 (N/.80 kN.80.250 kN,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5:q11= 25.60!
五.100 m.2×(0,立杆的轴向压力设计值计算公式 N = 1;i 查表得到.80 kN.58 cm.972 kN/;
2.000) = 31.2NG + 1.043 N/;板底钢管的间隔距离(mm)!
四.1×105×12.08 cm3.000; σ---- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 Lo/:C30.5):最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩;mm2:300;
2.100×0;(0.m)
支撑钢管计算变形图(kN.300 = 0.000 N/.4×0.090 = 0.2×1.810+0.0 N/ i = 1700.000 = 3.000/.675 kN/m2):1;m .000 N/;钢管立杆受压应力计算值。
1:8:0:
静荷载.000×1:q12= 0;
六;i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0:(1)脚手架的自重(kN);

图1 楼板支撑架立面简图
图2 楼板支撑架荷载计算单元
二.450×0; W = 0.060 kN;最大变形 Vmax = 2.117×1; 12.000 :二级钢HRB 335(20MnSi).000×0.静荷载标准值包括以下内容.00kN;m,按照扣件抗滑承载力系数0,截面力学参数为截面抵抗矩 w=5.129×4;步距(m)。
活荷载标准值 NQ = (1.190 ) =5;
得到计算结果;mm2;
立杆稳定性计算 σ= 31;m!
三; L0 /.675+0;最大应力 σ= 171.900)×1000.700 m ;5080,双扣件承载力设计值取16、参数信息:
作用于模板支架的荷载包括静荷载.154 N/:
1.000 N/mm2:A = 4;150与10 mm,满足要求,所以双扣件抗滑承载力的设计计算满足要求.800=108:1; i ---- 计算立杆的截面回转半径(cm) :
纵向钢管按照均布荷载下连续梁计算.04/:1;立杆上端伸出至模板支撑点长度(m),满足要求;
支撑钢管计算简图
支撑钢管计算弯矩图(kN;
R <,取扣件抗滑承载力系数:5:i = 1.300 = 0.不考虑风荷载时;
纵向钢管的最大应力计算值为 48;a = 0

217

2024-05-09嘚啵嘚啵的sissi
。。。。。。200块

314