2024-05-08飘泊四方的狼

7.2.2 高层公共建筑及住宅的低压配电系统应符合下列规定、消防及其他防灾用电负荷分别启成系统,应将照明、电力:
1 高层公共建筑的低压配电系统。
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008你所说的是动力与照明分设

50

2024-05-22叶子青了
直接接入变电所那种设计是不可取的,插座和照明是可以接入同一个配电箱中的,其线路的敷设和线路电损是很大的在办公楼的电气设计中。再者说国家规定也没有这样的要求和习惯做法,其效果不光不能起到节能的目的,反而增加了资源的浪费,因为如果办公楼的位置和变电所相距很远的话。像你所说。只是不可以用同一个回路

41

2024-05-10lovejing0326
插座和照明可以接入同一个配电箱,但是要用不同的开关控制!一般最终负载处插座和照明分开即可,
上级开关可以是同一路开关,这是习惯做法,这不是节能的要求,这是由于接地和接零的要求,插座接地,照明线要接零线.

21

2024-05-04枫月絮影
因为照明是给人带来光明的安全感,而插座是用电设备的需要而设置的,这二个电源在供电时如果分开,可以避免很多用电方面的不便事项,所以,在近些年的设计中,工程师们在设计中也把他们分开了。对节能方面应该没有什么说法,这个跟节能应该说安不上边。

327

2024-05-13好吃的小蓝
插座和照明可以接入同一个配电箱,但是要用不同的开关控制,这不是节能的要求,是为安全,插座的开关是有漏电保护的,一旦漏电可以瞬间自动断开,防止触电。

61

2024-05-16臻品之心
只要分成不同的回路即可