热门回答

2024-05-01hehefatter
看说明第三条
脚手架工程 说明
一、本分部脚手架是按钢管扣件式脚手架综合编制的,不论实际采用何种方式搭设,均执行本定额。二、操作高度离地面超过3.6m时,均按相应定额计算脚手架费。
三、凡计算了天棚满堂脚手架者,其四周的墙面装饰脚手架不再计算。
四、本定额中的脚手架费,装饰单位搭设时方可计取,不搭设不计取。
脚手架工程 工程量计算规则
一、幕墙和外墙镶贴块料面层脚手架,按外墙水平外边线长度乘以室外地坪至幕墙或块料面层顶端高度计算。
二、里脚手架以内墙净长乘以净高计算。
三、室内外柱按柱装饰外围周长加3.6m乘以柱高计算,执行相应定额项目。
四、满堂脚手架高度超过3.6m,按室内主墙间水平投影面积以平方米计算,不扣除柱、垛所占面积,满堂脚手架高度从设计楼(地)面至施工顶面计算,高度在3.6m至5.2m时,按基本层计算,超过5.2m时,每增加0.6m至1.2m按增加一层计算,增加层高度若在0.6m以内时舍去不计。
五、水平防护架按脚手板实铺的水平投影面积计算,垂直防护架按高度(从自然地坪至上层横杆)乘以两立杆之间的距离计算。
六、脚手架垂直封闭按封闭的垂直投影面积计算。
还有如果计算了综合脚手架,那么就包括了层高小于等于3.6m的内墙装饰脚手架,只计层高超过3.6m的内墙装饰脚手架。如果只是计算的外脚手架,那么层高3.6m以内的内墙装饰计里脚手架,超过3.6m的可以计满堂脚手架,满堂脚手架只能在层高超过3.6m才能计。