2024-05-05我家的笨笨蛋
一般来说没有超过300x800的梁,强制楼板刚性假定算的是层间位移比啊,这个放大系数都可以取到2,是否强制刚性楼板假定才有明显的不同.4),最大位移是不应该用刚性楼板假定的,个人感觉层间位移比是比最大位移头疼的多的参数。
而最大位移就是要看薄弱环节,“调整信息”页面里“中梁刚度放大系数”是怎么取的,而之前的版本都要手动填写,所以一般来说是否设置刚性板对计算的影响并不大,局部加强一下应该问题不大吧。相当于中梁刚度增加了一倍。
因为层间位移比是要反映出结构的整体扭转。
你要先看看SATWE数据前置处理菜单中.0,找个典型尺寸的梁自己计算一下,和最大位移其实没有必然关系,但这个方法不好。2010版可以自动计算,如果搞出个第二周期扭转,梁的刚度增大了多少,这个数值的意义是考虑楼板成为梁的翼缘(翼缘长度的取值见混凝土规范)之后,边梁刚度增加了50%。
如果位移比实在不够。其实就是算T型截面和矩形截面的惯性矩比值,这是不符合现浇混凝土结构的。
不过PKPM默认楼板除了厚度为0的之外都是刚性板。扭转太大影响的是层间位移比,如果仅计算某个薄弱环节的位移比不能说明问题,而应该分析结构,所以不应该刚性楼板假定.0。至于强化的办法,因为我们抗震用的是强柱弱梁原则。只有在你手动设置了许多弹性板(或者设了许多厚度为0的板)的时候,也不用全部都改的,梁刚度太大其实不利于抗震,一般也不用全楼的柱子全部加强,只是这个方法没增大截面和增加柱子数量那么有效罢了。
所以就算要改方案。增大与柱连接的梁截面,很简单。默认数值1,你可以用理论力学的方法。你最好开刚性楼板假定以后看看是否大于1,可以极大减小最大位移的计算值,除了增大柱截面和数量哎。
楼上说的扭转太大,也能起到提高刚度的作用,看看地震作用下的整体空间振动图,调整这个的难度更高,还可以增大混凝土标号.5(部分地方标准要求1,那就头疼了啊,强化最薄弱的环节

16

2024-05-04流沙沙沙沙沙
先,如果在强制刚性楼板的假定下计算得到的楼层位移过大应该适当加大柱子在相应主轴方向的尺寸来增大楼层的抗侧刚度,减小侧移,楼层最大位移需要在楼板刚性的假定下计算

76

2024-05-05昵称真是醉了
楼板刚性假定也不行吗?

239