经消防部门解释,推翻46号文件对高度的不同对待,民用建筑外保温系统保温材料全部为A级根据公消【2011】65号文件

76

2024-05-01北极豆豆鱼
汗 这都要考虑到呀

297

2024-05-12格子女77
建筑外保温防火设计施工验收规范
4.1.1居住建筑外保温
1建筑高度≥100m的居住建筑,外保温材料的燃烧性能应为A级。
2建筑高度大于等于60m,但小于100m的居住建筑,全部外保温除可采用不燃保温材料外,还可选择下列的任何一种做法;
1)采用热塑型保温材料,防火保护层的厚度应不小于16mm;
2)采用热固型保温材料,防火保护层的厚度应满足3.0.4条的要求;
3)采用热塑型保温材料且防火保护层的厚度小于16mm时,在保温层内每层设置
一道水平防火隔离带。
3建筑高度大于等于24m但小于60m的居住建筑,全部外保温除可采用本规范第4.1.1条的第1款和第2款规定的做法外,还可采用热塑型保温材料,且保温层外抹面砂浆的厚度不小于3mm,在保温层内每两层设置一道水平防火隔离带的做法。
4建筑高度小于24m的居住建筑,全部外保温除可采用本规范第4.1.1条第1款、第2款、第3款规定的做法外,还可采用热塑型保温材料,且保温层外抹面砂浆的厚度不小于3mm,在首层保温层内设置一道水平防火隔离带,向上每三层再设置一道水平防火隔离带的做法。
4.1.2公共建筑外保温
1建筑高度≥100m的公共建筑,外保温材料的燃烧性能应为A级。
(条文说明:本款为强制性条文。建筑高度大于等于100m的公共建筑,应采用A级保温材料,注意事项见第4.1.1条的说明。)
2建筑高度大于等于50m但小于100m的公共建筑,全部外保温除可采用A级保温材料外,还可采用热固型保温材料,其防火保护层的厚度应不小于16mm。
3建筑高度大于等于24m但小于50m的公共建筑,全部外保温除可采用本规范第4.1.2条的第1款和第2款规定的做法外,还可采用以下做法:
1)采用热塑型保温材料,防火保护层的厚度应不小于16mm;
2)采用热固型保温材料,防火保护层的厚度应满足3.0.4条的要求;
4建筑高度小于24m的公共建筑,全部外保温除可采用本规范第4.1.2条第1款、第2款、第3款规定的做法外,还可采用热塑型保温材料,且防火保护层的厚度不小于3mm,在保温层内每层设置一道防火隔离带的做法。
4.2幕墙式墙体外保温
4.2.1建筑高度≥24m的幕墙式建筑,外保温材料的燃烧性能应为A级。
(条文说明:本条为强制性条文。建筑高度大于等于24m的幕墙建筑,应采用A级保温材料,注意事项见第4.1.2条第1款的说明。)
4.2.2建筑高度小于24m的幕墙式建筑,全部外保温除可采用A级保温材料外,还可采用B1级热固型保温材料,其防火保护层的厚度应满足3.0.4条的要求
4.2.3采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定。玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。
4.2.4基层墙体内部的空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用宽度不低于100mm的A级材料进行封堵。