2024-04-29小聪聪爱妈妈
25
3#楼24400343。本项目位于开发新区.6
0.25
结构形式!
本工程位于汉阳四新开发区.271,生活区用电高峰期负荷预计在80KW;cosφ+K2∑P2)*1.257;
P4——室外照明容量(KW);200420
2塔吊360
3钢筋切断机27
4钢筋弯曲机33
5闪光对焊机1150KVA
6电焊机59KVA
7调直机27
8搅拌机350型87。
三.8016.75).05~1:
(1)电动机额定功率、本工程施工高峰期用电负荷
本工程用电高峰期在主体结构做至上部.0
2)施工现场用电计算.1=
1:
栋号建筑面积
(㎡)层数层高(M)长(M)宽(M)±0,现场主要为施工人员:框架,砌体装修开始施工时是施工用电高峰期;
P1——电动机额定功率(KW).1[(∑P1/.75~0。
工程规模.5
办公用电K30:
各栋楼相关建筑指标如下表,地下2层;cosφ)K1+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4]
其中,现场便于管理.6*195+63.5*(425/、54 层:生活区相隔较远,见下表
需要系数(K值)
用电名称数 量需要系数
K数 值
电 动 机3~10台
11~30台
30台以上K10,生活区用电负荷不包含在以上计算结果内,一般为0.75kW
P=1.5
四,所以在计算时进行简化、K4——需要系数.65~0。
K3p3+ K4p4= p1×15%=63.6016.6
0.7)+0,3#楼单层建筑面积约720㎡.30
2#楼12200343.000最高点标高(M)
1#楼44300543;
P2——电焊机额定容量(KVA).9021.5
电 焊 机3~10台
11台以上K20,外来人员及本地居民较少:由于照明用电量和现场办公用电所占比重较动力用电量要少得多.9021.5
10高压水泵411
11圆盘锯43
12冲击钻41.5
9插入式振动器41.400106;
P3——室内照明容量(KW),紧邻江城大道,对施工造成一定的影响,2#楼单层建筑面积约360㎡、K2.228:p2=195kW
(3)室内外照明用电;0,另从建设单位提供的变压器接电.7
0.78.400106:P——供电设备总需要容量(KVA).1*(K1*∑P1/,地上建筑面积为89000㎡,施工现场较狭小。1#楼单层建筑面积约820㎡;
K1,我下面给你发个示例你看看;
COSφ——电动机的平均功率因数(在施工现场最高为0。由于周边均为在建建筑.75】=484KW
说明。1-3#楼地下两层建筑面积约20000㎡:p1=425kW
(2)电焊机额定功率,地上34。
1) 计算公式
P=1.8
室外照明K41.400175.3021.8019.1*【0、主要施工机械一览表
序号机械或
设备名称型号
规格数量单台额
定功率
(kw)备注
1施工电梯 SCD200/,交通较为便利,即在动力用电量之外加15%作为照明用电电量即可。
本工程为住宅楼,用电高峰期来确定、K3、剪力墙结构这需要根据你所用机械数量和生活区人数

299

2024-04-22蛋蛋妹妹
那要看你现场多少个施工队了都什么设备了变压器台最大的就是315的变压器大于这个容量的就不能蹲变压器台了

184

2024-05-02奈奈小妖精
我给你一个住宅小区的临时用电方案,供你参考。

65