人和净化指出,恒温恒湿实验室建设需要考虑许多条件,例如温度、湿度、压力、风量、洁净度、照度、噪音等等。要看看自己的需求是什么一个程度,比如你要做什么实验,有没有产生更多的热量,要求的环境参数。在做之前要去了解的,了解的更全面做出来的恒湿恒温室那就没什么问题。
构建恒温恒湿实验室应注意的四个方面
高精密恒温恒湿实验室系统主要应用于纺织品检测系统、纸张检测、计量标定、涂料检测、包装检测、精密加工、三坐标检测、科研机构等。随着对质量控制的要求越来越严格,恒温恒湿环境的需求越来越大,应用的领域也越来越宽广。构建恒温恒湿试验室最主要的四个方面:
1、实验室装修:
要求严格的保温隔湿性能,建议实验室四个立面采用彩钢复合板(为了满足防火要求,一般采用岩棉彩钢板。但是岩棉保温性能差,最好是在岩棉彩钢板外侧再加封一层酚醛铝箔保温板,增加外墙保温性能,能够有效的节能减耗),为了保证密闭性,顶面应采用彩钢板密封,在顶面再加封酚醛铝箔板保温,地面则采用酚醛保温板进行保温隔湿处理;对于透视窗,要求采用双层中空玻璃窗。
2、实验室空调:
实验室空调是温湿度控制的心脏,要求精度高,故障率低。所以必须要求空调能调节制冷量,目前市面上有两种方式:变频调节和冷冻水调节方式。变频调节:实际上就是通过改变供电性质而改变压缩机的功率,让压缩机实现低负荷工作或者过负荷工作,同时调节制冷系统的节流量,所以必须添加非常多的繁琐的环节,而且各环节必须完美匹配,否则出现故障。现实也的确如此,故障率非常高,其代表品牌为“约顿”。
冷冻水型机组:采用7℃左右的冷水作为冷源,通过电动阀开大或者关小来控制水流量,从而轻易控制制冷量,而电动阀结构象家用水龙头一样简单,所以故障率几乎为零,控制效果最为稳定。通合理计算房间的热湿负荷和空气露点来匹配好风量、冷量、加热量、加湿量,在通过PLC控制各个部件的无级调控,在选择灵敏度高线性好的传感器,可以做到温度±0.5℃,湿度±2%。此种方式需要通过每个实验室的实际面积和负荷来进行计算匹配,所以没有标准成型机组,都为定制加工型。一般都用组合式空调箱组合配比来实现,所以缺点是占地面积较大,整个系统稳定性差,系统维护复杂,出现问题后修复困难。
3、通风方式
通风方式经历过好几个历史阶,从最初的底出风,到上自然送风,到上散流器送风,到现在最先进的上风管+微孔天花送风,下地板回风方式,整个实验室送风柔和、均匀,温湿度控制非常稳定。
4、新风系统
新风系统的第一作用是为工作人员提供生理新鲜空气,其对实验室温湿度的稳妥定性也功不可没,也是必不可少的设备:为了让实验室不受外界的干扰,必须向实验室提供新风,以保持实验室气压为正,这样外界的空气进入不了实验室,确保实验室长年温湿度稳妥定。
以上内容由安徽人和净化提供,有不了解的地方可以询问。

297

2024-05-12小公举A酱
根据科瓦特的恒温恒湿实验室建设经验来看,做一个恒温恒湿实验室主要注意以下几点:
一、根据恒温恒湿实验室的使用要求进行规划设计及选址;
每个恒温恒湿实验室的使用要求不同,对于该实验室的选址、室内环境要求(主要是温度、湿度)、建设材料材质的要求也是不同的。
二、根据恒温恒湿实验室的使用属性对实验室内恒温恒湿系统进行选择;
每个行业的恒温恒湿实验室对其室内的环境温度、环境湿度的精度要求都不一样。所以在选择恒温恒湿空调系统时的要求也是不一样的。比如,恒温正负2度与正负0.1度或恒湿正负5%与恒温正负1.5%所选择的恒温恒湿空调系统的要求完全不一样。
三、根据恒温恒湿实验室的要求精度选择相应的控制(自控)系统;
相对来说,进口的控制仪表比国产的精度要更高一些。
四、根据恒温恒湿实验室的重要程度选择设计施工单位;
如果要建设的恒温恒湿实验室要求不算太高(普通的有一定温度湿室要求的检测或试验室),一般的空调净化工程公司可以做。如果要建设的恒温恒湿实验室精度要求高、等级要求高甚至需要做认证的实验室建议请在行业中有一定知名度的专业公司来规划设计与建设施工。科瓦特就遇到过很多使用单位找一般的空调公司装修的恒湿恒湿实验室到最后无法正常运行或达不到使用要求的。
我很认真的回答您的提问,如果对您有帮助请采纳!