首页 > 装修问答 > 其它 > 请问从功能上讲,下面两个漏保的区别在哪里忽略电流的差异?

请问从功能上讲,下面两个漏保的区别在哪里忽略电流的差异?

浏览次数:2047|时间:2024-05-08

热门回答

2024-04-21懒洋洋一家
就是哪个分支漏电就跳哪个漏保,也能判断出是哪一路分支漏电,能有效降低停电范围,而在所有分支上都装上漏保,当分支回路发生漏电时,可以有效防止单相触电,因为家用漏电的动作电流都是设计为30mA,这样有一个好处,取决于哪个的灵敏度更高,电气参数相同的2只漏保。
如果不考虑钱的问题,包括灯和插座,灵敏度是不可能完全相同的,二只相同的漏保根本不能保证分支回路先动作,也可以总进线不装漏保。
分支回路不需要加装漏保总进线需要使用漏保,便于更快的查找故障点。总漏保和分漏保具体哪个会先动作跳开,谁反应快谁就先跳

190

2024-04-17小公举A酱

3)黑色的空开闭合同时连带右边的漏电。
6)漏保应该加,右边的是漏电保护空开,可以不用漏保。
5)一般插座如不涉及到人容易触碰1)黑色的是普通空开、线路受潮、用电设备受潮。
2)右边的漏电保护可以同时关断走边的空开。但是可以单独断开,但是左边的空开不可以单独闭合。
4)右边的漏电可以单独闭合,通常错保主要有漏保质量不好

137

2024-04-25阿滋猫波斯猫
家里电箱的配置是这样的
40A双匹断路器 总电源
16A单匹断路器 照明
16A单匹断路器 空调
20A双匹漏电断路器 插座 (两只)
20A双匹漏电断路器 厨房,厕所
总电源加漏保没有必要可以不加 但是插座和厨房,厕所必须有

201

2024-04-21阿里上市前
住宅设计规范 GB 50096-1999 (2003年版):
6.5.2
3 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
4 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;
5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008
10.8.1
11 住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。分户箱宜设在住户走廊或门厅内便于检修、维护的地方。
12 住宅分户箱内应配置有过电流保护的照明供电回路、一般电源插座回路、空调插座回路、电炊具及电热水器等专用电源插座回路。厨房电源插座和卫生间电源插座不宜同一回路。除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。
13 电源插座底边距地低于1.8m时,应选用安全型插座。
由上可知通常分户箱总断路器不采用RCDs,各分支回路装设。如此某回路上某负荷出问题不会造成总断路器脱扣,缩小停电范围;空调插座回路如空调插座装的较低如0.3m时同样需要RCDs。并没多麻烦,毕竟安全第一,国家也有规定。

123