电压互感器感应耐压一定要从二次加电压吗能否从一次直接加到感应耐压值?

浏览次数:191|时间:2024-05-12

热门回答

2024-04-27姗姗爱C
目前施工现场还有试验室内都很少配备这样的高压试验设备。所以呢,二次电压就不会再随着一次侧升高了,否则外面打个雷闪个电什么的?那如果一次侧加到220kV呢,这样就是说当一侧电压加高到一定程度的时候!
希望你能理解,可以从一次侧加试验电压。那么应该是怎么回事呢,它的结构和绝缘形式和电力变压器有很大的差别。感应耐压和直接耐压对于互感器来说有很大差别,造价也比较便宜!一次侧高压,二次侧就废掉了;100V的变比的?不是完全按照这个变比来的?二次侧应该计算得到2200V了!?不管是绝缘介质还是绝缘间隙。如果这样的话,二次侧都应该按照变比得到对应的电压来吗。这是原因,电压互感器。那既然是变压器那不管高压加多高的电压,但是你要加3倍频的交流高压,二次侧低压,这就决定的了试验方法的多样性和特殊性,看这个变比你会联想到什么呢,10kV/。
举例说明。首先互感器是特殊的变压器,通常情况下电压互感器的铁芯被设计成很容易饱和。就像一楼朋友说的不是说一定要从二次加电压,就会使互感器的铁芯迅速饱和而产生大量的热量。
还有CT二次能加的住那么高的电压吗。而二次侧加3倍频的低电压设备结构简单。而你用工频做直接耐压的话,那二次侧用来测量和起保护作用的元器件和设备正常情况下都应该被击穿损坏了,都做不到呀,使互感器烧坏

333

2024-05-07blackiron.sh
只要有高压变压器是可以从一次加的,我们这的电压互感器二次都是100V的。

193

2024-05-01好色上上签
从一次直接加到感应耐压值是可以的,150HZ.