查表求得在任何一本《工厂供电》里有这方面的知识.7 是需要系数,在此,一般这个数值可根据负荷性质.2KW 是计算负荷,是用电设备在最大负荷时需要的有功功率(Pjs计算负荷)与设备容量Pe之比.6A 是计算电流,也可参看设备铭牌。这个数值可根据负荷性质,Ue=380V。
Cosφ=0,查表求得,并根据经验对其进行修正.732×U×Cosφ):Ijs=Pjs/。
Pe=136KW 是设备容量;(1,一般是将所有设备铭牌容量相加而求得。Pjs=Pe×Kx
Ijs=177,Ue是额定电压,其值为.8 是功率因数值。
Pjs=95,用来按发热条件来选择供电系统中各元件(包括设备和线路等)的负荷值,是指通过负荷的统计计算求出的。
Kx=0

203

2024-05-08小麻烦ly
Pjs是计算负荷Pe是总负荷Kx是系数Ijs是计算电流Pjs=Pe*KxIjs=Pjs/√ ̄3*U*CosφU是电压

61