首页 > 装修问答 > 其它 > 8500功率的即热热水器配空开怎么配(我家电线是4平的铜线),总开关能否承受求大侠帮助解答?

8500功率的即热热水器配空开怎么配(我家电线是4平的铜线),总开关能否承受求大侠帮助解答?

浏览次数:90|时间:2024-05-04

热门回答

2024-04-29了了大哥
2Ijs=42.9×(1+20%)≈51:Ijs=P/U/cosφ=8500/220/0?若是这样则按如下选择;的铜芯聚氯乙烯绝缘电线合适;30mA.9≈6653W:DZ47EL-63/1P  :

  1. 计算电流;

  2. 应选择6mm²,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量。

  3. 查表得4.9≈42

    8500W的热水器; 

  4. 选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1:42,你采用的导线有点偏小哟。Pjs=IUcosφ=33.1~1,如;铜芯塑料绝缘电线只能带约6650W的负;Ir=50A  ,它的安全载流量是55A.6×220×0,即.9×1.5A.5倍.5A,是220V单相电源供电吧,4mm²:BV-3×6,在不考虑环境因素和敷设方式的影响留20%余量.0mm²铜芯塑料绝缘电线在25℃环境空气敷设时安全截流量是42A。

  5. 在不考虑配电距离的情况下.6A.9A.2≈51,如,Ir=1,

  6. 选择Ir=50A带漏电护功能的塑壳式微型空气断路器合适,根据导线安全截流量来选择导线,即:42×(1-20%)=33

83

2024-04-25落跑蚂蚁
8500w,4平方的铜线不够,要6平方铜线,它要40A空开来控制

250