首页 > 装修问答 > 其它 > 商住楼底层饭店油烟噪音扰民怎么才能解决,哪个部门解决?

商住楼底层饭店油烟噪音扰民怎么才能解决,哪个部门解决?

浏览次数:1968|时间:2024-04-26

热门回答

2024-04-18520mengcheng
一到半夜3点,完全不能呆武汉武昌区花城家园竹园32栋小区楼下开的2家酒楼,真让人难受,风力很强劲,烟油 占道经营噪声污染扰民,就把绞肉机开起。每天他们的大功率油烟机就猛抽,可它照样经营和扰民。其中的一家有个做包子的摊位,贴着我们外墙的烟筒也跟着震,我们房间就 嗡 嗡 嗡的不停,我们对市 区有关部门打了无数投诉电话(包括市长专线12345),人只要醒了就别想睡着。两年多来

285

2024-04-27乖囡好好
首先利用法律热线等途径,明确自己的权利和法律相关规定 然后,楼中的居民可联名投诉到房产所属的主管部门 同时打市长热线、联系新闻媒体等 (把事情闹大,常常事半功倍。这其实是一种无奈的悲哀)

96

2024-04-22樱花落雨
首先饭店是违法的,150平以下不需要环评即可办理营业执照,这就滋生了这么多居民楼噪音油烟扰民饭店,居民楼下有法规和条例就不能开饭店的,先投诉12345环保局,市场监管局,没有给处理,你将主管部门直接起诉法院,你可以起诉饭店 也可以起诉环保局过市场监管局(走行政诉讼,因为大气污染防治法就是环保部门发布的,第81条就有规定禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。)
还有几条法规条例你可以用到
环境保护标准》HJ 554-2010
第423条
新建产生油烟的饮食业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不小于9m
第622条
经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m;
第623条
饮食单位所在建筑物高度小于等于15m时,油烟排放口应高出屋顶;建筑物高度大于15时,油烟排放口高度应大于15m.
饮食建筑设计规范标 准编号:JGJ 64-1989
第334条 厨房和饮食制作间的室内净高不应低于3m。希望能帮到你。

113