首页 > 装修问答 > 其它 > 如何根据电器用电瓦数来测算电线的粗细?

如何根据电器用电瓦数来测算电线的粗细?

浏览次数:1756|时间:2024-04-27

热门回答

2024-05-01qieerdingdon
电脑200W等)综上所述.5-2.5倍,再加上我们平时正常使用的电器(电视机约140-270W,即每平方的安全载流量是4安培.5安培。(15分钟)1800W220V电器的工作电流约8,短时间的过载使用为1.5BV护套,它的安全载流量是6-10安培,我们楼房装修一般采用的1根据《电工安全手册》介绍!我想你自己从总线那重新敷设一路线是对的,并且要通过10A的空气开关,我认为是不安全的

82

2024-05-13iamjiaying
其他屋内的插座一般只是电脑,再选用相应的电缆、客厅空调属于大功率电器:
每平方毫米铜芯线承受5-8A电流
A=P/。
希望楼主装修好,就不需要总线一样的电缆了、电灯,比如一般厨房电器,然后求出电流。
为了节约开支。
计算总线的时候。5平方毫米的铜线足够了、或者其他小电器就不需要那么大的电缆了,需要把所有用电器功率相加;V
比如1800W除以220V=8最简单的计算方法,每个插座也就是支线、风扇.19A
保险起见,用2

303

2024-05-13naerman163
国家电气标准规定:普通插座和多功能插座的最大载流量为10A,空调插座为16A,电阻式用电器高于2000W的不得直接插拔,电动机高于500W的不得直接插拔。
IEC(国际电工委员会)规定:1平方毫米单芯铜线在空气中的最大安全载流量为13A,并应根据敷设方式的不同而进行系数增减,这个数值均是基于空气温度为40度。
1800W的电暖器可以插在插座上且可直接插拔,但应注意手要干燥,楼房的电线敷设方式一般为单芯铜线多根穿管方式,应按标准减额使用,减额系数一般在百分之80以上所以你家用的1.5和2.5的电线至少可以承载13A和20A电流。
算用电器电流的方法为:用电器的最大输入功率除以220

247

2024-04-25wangyuting3573
功率除以电压等于电流,每平方的铜线承载电流是4.5A。为了保险你可以乘以1.5倍的系数。

114

2024-04-24robert8727500
2.5平方毫米就够了,1800W没问题P=UI I=P/U 1平方毫米可承载电流最大6A,但一般不能是极限,要按4A比较保险。

109

2024-05-08蓝星鬼魅
现在家庭一般都使用铜线,按我们电工一般的计算方法是在家庭用电220V电压中,每千瓦约4.5A电流,2.5平方毫米铜线所能承受的最大电流是22.5A,也就是说最大功率不能超过5千瓦,现在市场上的普通电线质量很多是不达标的,亏方严重,所以你在计算的时候一定要保守些,另外你在计算其余型号导线所能允许通过电流的时候,我们还有几句顺口溜供你参考;2.5下整9倍,往后减一顺号对,35乘3.5,再大加一减半倍,也就是说1.5平方线所能承受的电流是13.5A电流,约3千瓦,4平方线所能承受的电流是32A,约7千瓦,6平方线所能承受的电流是42A约9千瓦,

63

2024-04-30美丽的大蒜君
1800W/220V=8.2A,一般家用有2.5就行了.

319

2024-05-02斗真山下
电脑200W等)综上所述.5-2.5倍,再加上我们平时正常使用的电器(电视机约140-270W,即每平方的安全载流量是4安培.5安培。(15分钟)1800W220V电器的工作电流约8,短时间的过载使用为1.5BV护套,它的安全载流量是6-10安培,我们楼房装修一般采用的1根据《电工安全手册》介绍!我想你自己从总线那重新敷设一路线是对的,并且要通过10A的空气开关,我认为是不安全的

196