首页 > 装修问答 > 其它 > 有一居民小区,有住户600户。每户用电量5KW,请问需要安装多大容量的变压器怎么计算计算公式是什么?

有一居民小区,有住户600户。每户用电量5KW,请问需要安装多大容量的变压器怎么计算计算公式是什么?

浏览次数:2769|时间:2024-04-19

热门回答

2024-05-04桃子爻爻
600×5÷0.8=3750KVA 这是按照满负荷估算的,申请 4000KVA差不多了。

133

2024-04-23黑犬黑犬97
故拟以2个(630KVA*2)的变电所为好.35/.5.2:1,再加单元公共照明、要根据当地(省,夏季同时启用。
600*5*0.8=1108==>0,考虑到低压电缆由变电所到住宅的供电距离宜在150米范围内的要求、路灯景观照明及车库用电、10KV线缆的截面按2个(630KVA*2)的变电所的高压侧总电流约为150A左右、市)居民住宅区供配电设施建设标准。
可以参考《技术措施-节能专篇》电气分册2.9/,来确定各用户(按建筑面积)的供电容量(须征得当地供电局同意);
2,假设每户均为120M2以下的住宅。
3,冬季单台运行、按你提供的数据,但因有其它方面的因素,则(600*5)*0;2x630,其截面一般应由供电设计部门设计决定;0.4节住宅负荷参数内容现在计算变压器容量

277

2024-04-25大熊是个小太阳
这个不会乱回答,害死人。还选为满意答案。应该是这样算法。600/3=200根据查表可以知道KX=0.35左右。600*5=3000kW
3000*0.35/0.9/0.8=1458KVA
上面600/3是代表每一相户数。0.9是功率因数,0.8是变压器预留大小。小区还有一个公共用电,这个你要给质料另一个算法。最后就是要1458+公共用电=变压器容量

148

2024-05-07cathyzhou214
总用电量乘以系数,(0.35)总千瓦除以0.9等于KVA

304