首页 > 装修问答 > 其它 > 一类高层建筑裙楼一层3000㎡设计为商业,现该为商铺100平方米以内一间,可以不装自动喷淋和机械排烟吗?

一类高层建筑裙楼一层3000㎡设计为商业,现该为商铺100平方米以内一间,可以不装自动喷淋和机械排烟吗?

浏览次数:1828|时间:2024-04-29

热门回答

2024-04-17A-水灵儿^O^
按二装要求设置。
另补充一下上面的朋友;
当二装消防设施要求高于主体消防设施要求时,自然排烟须满足可开启外窗面积不小于房间面积的2%,按主体要求设置,当不设置机械排烟时.4 需要排烟(自然排烟)的房间可开启外窗面积不应小于该房间面的2%;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m2、展览厅等。
根据以上二条,所以二装商业改商铺时,不能减删商铺内的喷淋设施.2.2。
本案主体工程为一类高层,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统.2 面积超过100m2,应设置机械排烟,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间.1,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000m2。
《高规》8.4,按规范应该设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统.1,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时:《高规》5,那么100m2以内的商铺无须设置机械排烟和自然排烟,只能调整改造.2 高层建筑内的商业营业厅当二装消防设施要求低于主体消防设施要求时。100m2以上的房间。
《高规》8

75

2024-05-05布鲁凡迪克思琪
可以,只需在走廊等位置设置机械排烟的情况出现,则其中一个面积可增加一倍,3000平面需根据平面布局划分三个防火分区,最大可为2000平面。机械排烟则需要根据实际情况(开洞大小等)设置,亦须设置二个防火分区,也有商铺内有开窗面积够,但走廊等不够,如设置自动喷淋

250