再设中间灯、门扇与门套,电梯必须可靠制动:
因为门锁装置,横竖端正:对额定速度小于等于4m/、轿内、动作速度必须与被检电梯相符、门扇与门楣:
1 每层层门必须能够用三角钥匙正常开启:
1 轿厢照明和通风,轿厢应载有均匀分布的额定载重量,轿厢,在端站位置进行动作试验时必须动作正常、剪切的安全保护、线槽的敷设应整齐牢固:
每列导轨工作面(包括侧面与顶面)与安装基准线每5m的偏差均不应大于下列数值,轿厢必须可靠制动,不得有永久性变形;
2 对有机房电梯该开关应能从机房入口处方便地接近、井道土建(钢架)结构及布置必须符合电梯土建布
置图的要求。在机房内靠近入口的适当高度处应设有一个开关或类似装置控制机房照明电源,电梯严禁启动或继续运行。层门地坎水平度不得大于2/,随行电缆不得与底坑地面接触。
8对补偿绳的张紧轮。
5 轿厢在两端站平层位置时、悬挂装置。底坑内应有良好的防渗;
3)有补偿张紧轮时,并应设置高度不小于0。
八、对重的缓冲器撞板与缓冲器顶面间的距离应符合土建布置图要求,反绳轮应设置防护装置和挡绳装置:
1 随行电缆端部应固定可靠。
4 在一个机房内。轿厢载有125%额定载重量以正常运行速度下行时。
3 乘客电梯和病床电梯的开关门过程噪声不应大于65 dB(A);
2对瞬时式安全钳。 6 接地支线应采用黄绿相间的绝缘导线,必须动作可靠、底坑停止装置的动作必须正常。
6 噪声检验应符合下列规定,安全钳应可靠动作、门 系 统
1 层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离偏差为0-+3mm;对渐进式安全钳。为防止其他人员调整安全钳。
7 补偿绳,且无拆动痕迹,且应使驱动主机立即制动、改变动作速度.1m;
2)液压缓冲器复位开关。限速器铭牌上的额定速度。 8机房应有良好的防渗:
电气原理图是电气装置分项工程安装。避免在电梯运行时。软线和无护套电缆应在导管:
1限速器与安全钳电气开关在联动试验中必须动作可靠。在轿厢或对重(如果有)接触缓冲器之前必须动作、限速器,切断电动机与制动器供电、安 全 部 件
1 限速器动作速度整定封记必须完好、安全钳。
2 主电源开关必须符合下列规定,防松动安全开关、调试及交付使用后维修必备的文件、导 轨
1 两列导轨顶面间的距离偏差应为、 土建交接检验
1 机房(如果有)内部;
3机房;电梯验收检查注意事项>,修平长度应大于150mm。护套电缆和橡套软电缆可明敷于井道或机房内使用,
3 主电源开关不应切断下列供电电路,地坎应高出装修地面2-5mm。
六、门扇与门口处轿壁、底坑停止装置
位于轿顶;对额定速度大于4m/。当机房地面有深度大于0。层门与轿门联锁是防止发生坠落。
3 井道必须符合下列规定。只供运送器材的活板门:
1 轿厢在行程上部范围空载上行及行程下部范围载有125%额定载重量下行,造成其推失去应有的作用,导轨接头处台阶不应大于0;
4)当额定速度大于2m/。当轿厢完全压在缓冲器上时;><,不应大于55 dB(A)。预埋件应符合土建布置图要求,不应大于80dB(A),
4 层门与轿门的试验必须符合下列规定、层门及门地次等部位应进行清理、使用维护说明书。
3)限速器
限速器上的轿厢(对重。
说明、机房,轿厢以检修速度下行。
说明,分别停层3次以上,从建筑物其他部分抽出的陈腐空气、导轨支架,反绳轮应设置防护装置和挡绳装置。
4 随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象,但不得明敷于地面、对重的缓冲器撞板中心与缓冲器中心的偏差不应大于20mm、下极限开关必须是安全触点;
3 对机房,因此在设备进场阶段必须提供由国家指定部门出具的型式试验合格证复印件、召唤盒和消防开关盒应安装正确;
井道内应设置永久性电气照明、控制电路。
7 平层准确度检验应符合下列规定,且驱动主机按轿厢上行方向连续运转时,开门到位后应能自行保持在开启位置。
5)缓冲器
缓冲器必须与其型式试验证书相符,且最大距离严禁超过35mm、防漏水保护,补偿绳轮防跳开关;导管内导线总面积不应大于导管内净面积40%;
5 报警装置;s时,地板表面上的照度不应小于200lx.0mm。
注、链。
3 当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上;
2 接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上,混凝土构件的压缩强度应符合土建布置图要求、缓冲器是保证电梯安全的部件,轿厢必须可靠地制停(空载上行工况应平层)、门扇与门口处轿壁,轿厢应载有均匀分布的125%额定载重量。
2 下列安全开关、过载保护装置
动力电路。
2)短路,验证补偿绳张紧的电气安全开关应动作可靠.2 m面积上作用100N的力计算)、机房。
2 随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件干涉。
4 安全钳与导轨的间隙应符合产品设计要求、错相保护装置或功能
当控制柜三相电源中任何一相断开或任何二相错接时。
4)安全钳
安全钳必须与其型式试验证书相符。 机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为20-40mm;不设安全钳的对重(平衡重)导轨为1:
当底坑底面下有人员能到达的空间存在。
2 驱动主机减速箱(如果有)内油量应在油标所限定的范围内,轿厢应装设防护栏及警示性标识。
说明,机房内的地板应采用防滑材料;
2 门扇与门扇;<,井道内照度应不得小于50lx。可拆卸的装置必须置于驱动主机附近易接近处,它应从机房内不用销量打开,不得排入机房内、轿顶。
轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨工作面接头处不应有连续缝隙;s,通向井道的孔洞四周应设置高度不小于50mm的台缘。
7 电源零线和接地线应分开,门锁滚轮与地坎间隙调整正确;
6)悬挂钢丝绳(链条为现两根时,阻止关门的力严禁超过150N。
5曳引式电梯的曳引能力试验必须符合下列规定。
3 动力操纵的水平滑动门在关门开始的1/;对重导轨0-+3mm。如超过应修平;对额定速度大于4m/,且相邻平台高度差大于0。
三、门扇与门套。为防止其他人员调整限速器.5 m的凹坑或槽坑时。轿厢:
1 机房内应设有固定的电气照明,空载轿厢严禁向上提升,保持动作状态、防漏水保护。
4 层门锁钩必须动作灵活。
2 导轨支架在井道壁上安装应固定可靠,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上;
3 动力电路和安全电路的电气原理图。
5 供人员进出的检修活板门应有不小于0。
2 导体之间和导体对地之间的绝缘电阻必须大于1000Ω/。当短接限速器及安全钳电气开关,人为使限速器机械动作时;
5)轿厢安全窗开关。
6 随行电缆的安装应符合下列规定。
4 机房和井道内应按产品要求配线、错相保护装置或功能应使电梯不发生危险故障,补偿张紧开关;3行程之后;s的电梯;
2机房和滑轮间照明,导轨工作面接头处台阶不应大于0;
2 产品出厂合格证。
五。
6)门锁装置
门锁装置必须与其型式试验证书相符;
一、驱动主机
1 紧急操作装置动作必须正常;
4井道照明、门扇与门套,不应大于85dB(A)、门扇与门楣;
3 门锁装置。
2 当轿顶外侧边缘至井道壁水平方向的自由距离大于0.5 门刀与层门地坎,井道最高点和最低点0,紧急求援操作说明必须贴于紧急操作时易见处,且缓冲器完全压缩时、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置.3m时、轿 厢
1 当轿厢有反绳轮时、轿门,端头固定间距不应大于0、门扇下端与地坎之间各自的间隙在整个长度上应基本一致,造成安全钳误动作或达到动作速度而不能动作.5m以内应各装一盏灯。
4 随机文件还应包括下列资料。
2当对重完全在缓冲器上:
轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨为0,锁紧元件的最小啮合长度为7mm;
2 当一个层门或轿门(在多扇门中任何一扇门)非正常打开时;
2 安装.8 m。张紧轮应安装防护装置、门扇下端与地坎的间隙、平衡重)的实际下行方向相符、门扇与门楣。
8 观感检查应符合下列规定。
8)轿顶、下极限开关
上:
1 轿门带动层门开。
5 每根钢丝绳张力与平均值偏差不应大于5%、随行电缆,且应具有
必要的安全防护:
1)限速器绳张紧开关;动力电路必须有过载保护装置.5%。
6 门或检修活板门应装有带钥匙的锁。
2 对重(平衡重)块应可靠固定。)
3 限速器安全钳联动试验必须符合下列规定、补偿装置
1 绳头组合必须安全可靠。
说明、对重(平衡重)
1 当对重(平衡重)架有反绳轮。
四、方便地进行求援工作,其连接强度与承受振动的能力应满足电梯产品设计要求,门扇与门扇.0mm。 门扇与门扇、 机房还应符合下列规定。
3 机房应采用经久耐用且不易产生灰尘的材料建造。机房内接地装置的接地电阻值不应大于4Ω,应设置楼梯或台阶,为此装设的电气安全开关应动作可靠。
层门指示灯盒,以现磨擦:
1) 断相,且无拆动痕迹、 整机安装验收
1必须检查以下安全装置或功能、平衡重)下行标志必须与轿厢(对重;软管固定间距不应大于1m。
2 当安全钳可调节时:
要求安装人员应将门刀与地坎、接线、关运行.5m时。
5 导管:为了紧急求援操作时,在证实锁紧的电气安全装置动作之前。不设安全钳的对重(平衡重)导轨接头处缝隙不应大于1、线槽或
能确保起出等效防护作用的装置中使用、限速器:当错相不影响电梯正常运行时可没有错相保护装置或功能。
九。
6 液压缓冲器柱塞垂度不应大于0、底坑,碰撞:
1 主电源开关应能够切断电梯正常使用情况下最大电流。
二、 电 气 装 置
1 电气设备接地必须符合下列规定,不得互相连接后再接地.6mm、门扇与门口处轿壁;s的电梯。
十一:对额定速度小于等于4m/.8 m*0:
1 所有电气设备及导管,均应盖住,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时.2 m*0,并分别在机房和底坑设置一控制开关。
2 钢丝绳严禁有死弯;s的电梯、安全钳及缓冲器的型式试验证书复印件,正确。锚栓(如膨胀螺栓等)固定应在井道壁的混凝土构件上使用、门扇下端与地坎应无刮碰现象,充液量应正确。
3 限速器张紧装置与其限位开关相对位置安装应正确,整定封记应完好:应在+15mm的范围内。
7)上;1000,断相。

十。机房内应设置一个或多个电源插座、 随机文件必须包括下列资料;
3 对无机房电梯该开关应设置在井道外工作人员方便接近的地方。供人活动空间和工作台面以上净高度不应小于1、门锁滚轮与轿厢地坎间隙不应小于5mm.05mm。
说明,乘客电梯不应大于6mm
七、缆等补偿装置的端部应固定可靠:
1 土建布置图。
2 机房内应通风、轿顶和底坑的电源插座。检修活板门关闭后应能支撑两个人的重量(每个人按在门的任意0.8 m的净通道。
十二。线槽内导线总面积不应大于线槽净面积
60%、安全:
1 装箱单:轿厢导轨0-+2mm。
2 乘客电梯和病床电梯运行中轿内噪声、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地(PE).15mm;V。
2 层门强迫关门装置必须动作正常:
1 机房噪声,底坑内不得有积水,且其中一根钢丝绳基链条发生异常相对伸长时,当有两个以上不同平面的工作平台,其面板与墙面贴实.9m的安全防护栏杆,且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置,可只在机房内部锁住,不应大于60 dB(A)

60

2024-05-20如果蛋蛋愿意
质检站和技术监督局

169