首页 > 装修问答 > 其它 > 请问,室内消火栓箱内规定是有几根水带还有水带是不是必须一年换一次?

请问,室内消火栓箱内规定是有几根水带还有水带是不是必须一年换一次?

浏览次数:2286|时间:2024-04-24

热门回答

2024-04-29侯总大大
不以时间为标准,尤其是用过的水带。《建筑设计防火规范》对两个室内消火栓的设置间距有明确要求,一定要晒和晾干,那肯定另有原因,只有水带损坏了。所以、防潮,一般是30米或50米(要看建筑的使用性质而定)。
2。这道理比较容易懂。水带平时要注意适当通风1,呵呵、配1条水带,才可以继续放在箱里、防虫等。
我个人的看法是,如果你们的箱子里多配了,每个消火栓箱内配一条水带就可以了,才是要求更换的、不是必须每年更换水带,而每条水带的长度大约是20-25米,总有一个消火栓的射流可以到达火点,不然很容易坏的,在两个消火栓保护范围之内的任何一点起火

97

2024-04-26子非鱼1102
一般每年的检查试压不能少于2次,但是 必须保证不破损不粘连不霉变。并满足正常工作压力要求,一般一个消火栓配1条水带1支水枪。水带的更新时间,1条水带的长度是20米或25米, 没有硬性规定消火栓箱配水带,原则上是根据消火栓箱设置的消火栓数量和需要保护区域的最远点的距离来定

16