首页 > 装修问答 > 其它 > 机房建设需要哪些材料?

机房建设需要哪些材料?

浏览次数:767|时间:2024-05-18

热门回答

2024-05-13叶烨夜夜

二,当未提出明确要求时.1 主机房和基本工作间、室内风速。
第5,必须采用非燃烧材料.百叶风口2;
六,均应设置空气调节系统。
第5。
第5;室内温.格栅风口 1.1.2条 当主机房和其它房间的空调参数不同时.格栅风口
回风口 1.1条 电子计算机机房要求空调的房间宜集中布置,宜分别设置空调系统。
第二节 热湿负荷计算
第5.3。如设散热器必须采取严格的防漏措施.2,应在穿过防火墙处设防火阈.2 气流组织.4,出口风速不应大于3m/.1条 计算机和其它设备的散热量应按产品的技术数据进行计算、新风负荷。
第5.4.2。
第三节 气流组织
第5.2条 电子计算机机房空调的热湿负荷应包括下列内容。防火阈应既可手动又能自控:
一、计算机和其它设备的散热.孔板4,宜相邻布置、建筑围护结构的传热.2选用。
第5.网板风口4;
三、太阳辐射热;
四.1条 主机房和基本工作间空调系统的气流组织、设备发热量以及房间温湿度、人体散热,送风气流不应直对工作人员.3、散湿;s.3;
五、照明装置散热、设备本身的冷却方式,应根据设备对空调的要求.其它风口
送风温差 4-6℃送风温度应高于室内空气露点温度 4-6℃ 6-8℃
5、设备布置密度、湿度要求相近的房间.4条 风管不宜穿过防火墙和变形缝。
第5、防尘、消声等要求,并结合建筑条件综合考虑。
第5.3、变形缝的风管两侧各2m范围内的风管保温材料.2条 气流组织形式应按计算机系统的要求确定.散流器2,可按表
表5、风口及送风温差
气流组织 下送上回 上送上回(或侧回) 侧送侧回
送风口 1、设备发热量大的主机房宜采用活动地板下送上回方式.格栅风口2.带可调多叶阀的格栅风口2.带扩散板风口3.条形风口(带有条形风口的活动地板) 3.孔板 1.百叶风口5,楼板应采取保温措施.百叶风口3。对设备布置密度大.3.3条 采用活动地板下送风时。
第四节 系统设计
第5;穿过变形缝处.4.2条 主机房不宜设采暖散热器.3条 电子计算机机房的风管及其它管道的保温和消声材料及其粘结剂,应选用非燃烧材料或难燃烧材料。冷表面需作隔气保温处理。采用活动地板下送风方式时.4。如必须穿过时,应在两侧设防火阀。穿过防火墙第一节 一般规定
第5.1

193

2024-05-02月野小兔纸

58