首页 > 装修问答 > 其它 > 6度抗震设防区,100m高层剪力墙结构,地下室两层,地上结构抗震等级和地下结构抗震等级分别是多少?

6度抗震设防区,100m高层剪力墙结构,地下室两层,地上结构抗震等级和地下结构抗震等级分别是多少?

浏览次数:2356|时间:2024-04-25

热门回答

2024-05-08疯荷日狸
6度抗震设防区,100m高层剪力墙结构,地下室两层,
地上结构抗震等级为三级
地下结构抗震等级分别是:地下一层为三级,地下二层为四级;
详见《高层建筑混凝土结构技术规程》第4章
4.8.1 各抗震设防类别的高层建筑结构,其抗震措施应符合下列要求:
1 甲类、乙类建筑:当本地区的抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求;当本地区的设防烈度为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。当建筑场地为Ⅰ类时,应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施;
2 丙类建筑:应符合本地区抗震设防烈度的要求。当建筑场地为Ⅰ类时,除6度外,应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施。
4.8.2 抗震设计时,高层建筑钢筋混凝土结构构件应根据设防烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。A级高度丙类建筑钢筋混凝土结构的抗震等级应按表4.8.2确定。当本地区的设防烈度为9度时,A级高度乙类建筑的抗震等级应按本规程第4.8.3条规定的特一级采用,甲类建筑应采取更有效的抗震措施。
注:本规程“特一级和一、二、三、四级”即“抗震等级为特一级和一、二、三、四级”的简称。
4.8.3 抗震设计时,B级高度丙类建筑钢筋混凝土结构的抗震等级应按表4.8.3确定。
4.8.4 建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。
4.8.5 抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层的抗震等级应按上部结构采用,地下一层以下结构的抗震供础垛飞艹读讹嫂番讥等级可根据具体情况采用三级或四级,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积除应符合计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍;地下室中超出上部主楼范围且无上部结构的部分,其抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。9度抗震设计时,地下室结构的抗震等级不应低于二级。
4.8.6 抗震设计时,与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上、下各一层应适当加强抗震构造措施。

86

2024-05-04北京宇盛
6度抗震设防区,100m高层剪力墙结构其地上结构抗震等级应划为三级。当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时。地下二层结构的抗震等级还可根据具体情况划为四级。GB50011-2010第六章。 供础垛飞艹读讹嫂番讥 房屋的抗震类别为甲类(特殊设防)是应提高一级,但建筑场地为Ⅰ类时,可不提高。GB50011-2010第三章。

61

2024-05-01尘世任我行
地上3级,地下1层3级,2层4级。
《高规》JGJ3-2010 ,3.9.1 第2条 丙类建筑;应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施。表3.9.3中6度剪力墙结构 高度大于80米抗震等级为3级。3.9.5 抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层相关规范的抗震等级应按上部结构采用,地下 1层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级,但不应低于4级。

35

2024-04-19绿桑坊蚕被店
