问题不少啊。第一个,最简便的方法,暖气上装手动放气阀。第二个,最好不要,地暖是低温水辐射供暖,供水温度不应超过60度,而暖气的供水温度大约都要80度左右,地暖管无法承受。要做地暖,就应该全楼都是地暖。第三个,所有系统都会存气,但都有放气的方法,地暖一般是立管顶端加自动放气阀。第四个:做内外保温的话,效果是很明显的,但顶层有涉及到屋顶的传热,我估计能提高2度左右。第五个,暖气片不同,散热量有很大差别,比如,600mm高的和1800高的,那就差远了,三柱和两柱的也差很多。例如钢制两柱600mm标准散热量59.5w(95/70℃),钢制三柱1800mm标准散热量236.7w。由此可见订甫斥晃俪浩筹彤船廓,你还要提供更详细的资料,我也好帮你想想更好的方案。