首页 > 装修问答 > 其它 > 最近做设计,办公楼的照明回路可否采用1.5平方的铜芯导线,有无规范规定只能有2.5平方的导线?

最近做设计,办公楼的照明回路可否采用1.5平方的铜芯导线,有无规范规定只能有2.5平方的导线?

浏览次数:1440|时间:2024-04-08

热门回答

2024-04-21聪明的达人安
铜芯线可以用1.5,前提是符合以下条件:
1、机械强度满足要求,通常固定敷设的线路不存在这个问题;
2、上级保护器件(断路器)可以有效保护该线路,即保证线路不会连续通过过载电流;
3、用电侧发生短路时,有足够大的短路电流使上级断路器瞬时脱扣;
满足条件时,建议尽量使用1.5导线,节约为本
但应注意:
通常照明线路保护使用小型断路器10A规格,这个规格是穿弧扁旧壮搅憋些铂氓不适用于1.5导线的(连续轻微过载时10A断路器不能及时脱扣),应选用1、2、4、6A断路器。
新的问题是,小于10A的小断路器,价格反而高于10A规格。
另:《住宅设计规范》(建筑规范)中指出,住宅户内所有分支回路导线不得小于2.5,但仅针对住宅,不了解办公楼是否有这种要求。

154

2024-04-07小小荷尖
先计算穿弧扁旧壮搅憋些铂氓出最大的功率和工作电流,d=1.13√I/j d是线芯的直径 1.13是个常数 根号下I是计算电流 J是电流密度2到3A培每平方毫米 计算完了在按这个值的3到5倍取标准的值。

280