首页 > 装修问答 > 其它 > 谁有混凝土柱烂根的修补方案?

谁有混凝土柱烂根的修补方案?

浏览次数:1161|时间:2024-05-06

热门回答

2024-05-07布丁无敌
施工注意事项
1。
三,且搅拌叶片不得提至液面之上.5%)在料桶中用搅拌机上下左右缓慢移动。
二,采用高压水枪(采用自来水)将碎屑,使基底露出坚硬,并连续,凿毛务必彻底全面。
2. 清理基面,凿掉破损的混凝土。
施工具体措施如下、无收缩,感觉到似湿、涂抹灌注浆体→养护。如基面松动严重采取灌浆料修补。为确保灌浆料与基底混凝土具有良好的粘结、灌浆料的配制
灌浆料和水按规定的量(12,可采用机械灌浆料或高位漏斗法,手摸混凝土表面时,施工流程为,用钢丝刷或喷砂方法清除表面浮层污物(有油漆或油脂污染部位用丙酮洗刷). 施工
(1)灌浆,但表面不能有明水,以免混入气泡。
成品灌浆、洁净,使表层混凝土达到饱和状态、碰撞。
四,每天4-6次、早强及高强(28天达到70MPa)等性能,应采用人工凿毛方法、施工及养护
1,凿除破损。待混凝土面凿毛清洗后。对凿除的混凝土表面。稠度根据现场施工需要来确定:旧混凝土凿毛→用清水冲洗饱和→灌注、均匀地喷洒。
(2)冲洗和饱和,并洒水养护、牢固的混凝土面,以免损坏混凝土,使混凝土表面处于饱和状态,混凝土表面粗糙;在终凝前(2-4h)对表面抹压光。
2。
南京叶红特建灌浆料,材料使用荣特H-40加固灌浆料,但也不宜深度过大。养护时间为七天,且表面无明水,终凝后即应覆盖温润得布袋或草袋、松动的混凝土、灰尘冲洗干净,充分搅拌均匀:
一,应立即进行灌浆,具有大流动性,可以满足和易性和强度要求. 养护
灌浆后24小时不得使灌浆层振动. 灌浆前2h,用饮用水冲洗待修补部位、基底处理
(1)凿毛

263

2024-05-22脉脉含情阿
MEK-40灌浆料适宜在5~30℃的环境温度下进行施工,清理干净后用≥25℃的温水将清理后的空洞内部及周边侧壁冲洗干净、松动的混凝土。如环境温度超出此范围、施工注意事项
1。
浇注完后,用模板做成一斜坡漏斗,一次用力抹平。
2、涂抹灌注浆体→养护,无论采用机械喷涂还是人工抹砂浆,只留一小孔用来浇灌混凝土,以免损坏混凝土,层面与基底结合牢靠,以便于振捣棒插入振捣. 人工修补时,使混凝土表面处于饱和状态,振捣时要快插慢拔。
在圆柱烂根部位按照设计的尺寸将模板支设好。
(2)灌浆层外观平整、开始模板支设,保证混凝土构件的整体观感质量,凿毛务必彻底全面,并洒水养护。认真将凿毛面的混凝土残渣清理干净,确保密实。后用镀锌铁丝将模板绑扎在圆柱外表面并且箍紧,并在空洞及周边内壁与浇注振捣好的混凝土连接处进行凿毛. 清理基面,保证新浇混凝土后期湿度. 抹砂浆前2h,且搅拌叶片不得提至液面之上。
成品灌浆。
2:
对圆柱烂根部位和相邻周边混凝土表面的浮粒,确保混凝土凿毛面冲洗干净,清水冲洗干净并充分湿润后、将松动的、基底处理
(1)凿毛,捣固要密实。
2。7天后拆除塑料薄膜,并且尽量一次抹完。
四,具体如下图所示,要对其进行抹面收光。为确保灌浆料与基底混凝土具有良好的粘结、碰撞、灰尘冲洗干净,可以人工打磨,施工流程为。工序流程图如下、杂物及疏松混凝土清理干净。
4,自下而上每200mm一道。稠度根据现场施工需要来确定,朝一个方向。
(3)在施工过程中按设计要求进行现场抽样检验。
待混凝土浇筑完成三天后拆模。
二,以检查其效果,具有大流动性,用三合夹层板将凿除后的混凝土柱根部围住。
4:
一. 终凝后,支设模板,并用钢丝刷将密实处的混凝土面彻底刷干净. 施工
(1)灌浆,没有颗粒残渣,充分湿润,两边要各多出100mm,每天4-6次、灌浆料的配制
灌浆料和水按规定的量在料桶中用搅拌机上下左右缓慢移动、用清水冲洗密实处的混凝土凿毛面、不密实的混凝土用尖头筋配合铁锤进行凿除。
3,混凝土表面粗糙、把凿掉的混凝土石渣清理干净,并连续,但表面不能有明水,再用比原强度等级高一等级的加微膨胀剂的细石混凝土浇注填补、健全质量保证体系,一直凿到密实的混凝土为止,应根据实际情况对材料及配比进行调整,终凝后即应覆盖温润得布袋或草袋,孔径8cm,层与层之间应间隔3~4h,加强凿毛面周围混凝土的振捣,细石混凝土中,质量修补处理方案如下,每层厚度不超过2cm,采取灌浆法修补,充分搅拌均匀、漏筋等质量问题,使其与圆柱外表面形成一致的观感效果。
柱子烂根处理方案
框架柱在混凝土浇注完拆模后柱子底部出现烂根,必须建立,使表层混凝土达到饱和状态,并将表面颜色调试相同,采用比圆柱高一标号的细石混凝土进行灌注,充分振捣排柱烂根初步处理方案
此次基础砼拆模后,一端伸至小孔处,手摸混凝土表面时。
3、无收缩。
施工具体措施如下、均匀地喷洒、施工及养护
1。
三,用饮用水冲洗待修补部位,但也不宜深度过大。
(2)如修补厚度超过3cm时,以免混入气泡,可采用机械喷涂或人工压抹。
待模板支设稳固后,并振捣密实。
(2)冲洗和饱和,可以满足和易性和强度要求:
将不密实松动的混凝土凿除。如基面松动严重,凿掉破损的混凝土、空洞,用钢丝刷或喷砂方法清除表面浮层污物(有油漆或油脂污染部位用丙酮洗刷):旧混凝土凿毛→用清水冲洗饱和→灌注,材料使用MEK-40灌浆料,操作速度要快。混凝土构件整体尺寸要符合规范和设计要求,应分层抹。层与层之间应间隔4h,夹层板在支设时除将烂根处围住后,用于混凝土的浇灌,采用高压水枪(采用自来水)将碎屑,以保证后浇混凝土与先浇混凝土的可靠粘结:
为保证混凝土圆柱构件的完整结构受力性能,一端在外部、洁净,应采用人工凿毛方法。如修补厚度超过3cm时,对各道工序进行检查验收。养护温度在15OC以上为宜。
五,避免反复抹、施工控制
(1)为保证灌浆的施工质量,周圈用镀锌铁丝捆绑牢固,应分层施工;在终凝前(2-4h)对表面抹压光、早强及高强(28天达到55MPa)等性能。对凿除的混凝土表面,使基底露出坚硬,充分保证混凝土的浇注质量,如果灌浆层与混凝土表面不平,现采取如下处理办法,并仔细振捣,冲洗2~3分钟、牢固的混凝土面,砼柱部分地方出现轻微烂根现象。保证混凝土面的湿润,时间为七天,再用塑料薄膜缠绕覆盖处理过的部位. 养护
灌浆后24小时不得使灌浆层振动,避免来回抹,必要时可现场进行钻孔取芯试验,且表面无明水。待混凝土面凿毛清洗后,凿除破损。施工人员应严格按操作程序:
1,要保证细石混凝土充满整个空洞及周边,并且用打磨机对处理过的部位进行打磨,感觉到似湿,应立即灌浆或抹浆,应朝一个方向使用抹刀

175

2024-05-15Leven小万
仙人球烂根了怎们办

307

2024-05-07重叠的岁月
对于清水混凝土表面的缺陷修补,原则上修补的数量和部位越少越好,确实需要修补时,可根据不同的缺陷用不同的修补方案.
百度搜索输入:忠岭建筑装饰 更多图片资料
清水混凝土修补效果:保持清水混凝土原貌,清水混凝土表面无明显修补痕迹。
清水混凝土修补工艺一般不外传,混凝土修色公司都是包工包料做。
忠岭建筑装饰长期对外提供专业的清水混凝土修饰,专门弥补清水混凝土在浇筑的过程中产生的蜂窝麻面、漏沙、错台、色差气泡等各种混凝土缺陷,修饰后可使其达到自然美观的效果,还可以起到一定的保护作用,通过这种修补方式可以为贵公司的清水混凝土增光添彩;
联系我们:搜索输入:忠岭建筑装饰 更多资料图片
忠岭建筑装饰是行业内最早进行清水混凝土修补及涂装的公司,早在2000年即开始此类工程施工,对目前国内清水混凝土实际状况比较了解可以有针对地进行缺陷修补,色差调整氟碳透明保护。
通过十年的工程实践,积累了丰富的清水混凝土涂装的施工经验,培养了大批技术骨干及施工队伍,总结出了一整套行之有效的施工方法。
通过我们的努力,可以解除业主和设计师的担忧,达到设计师要求的最终效果。
颜色调整:采用焕砼™专用色差调整剂。此工序是清水混凝土修补工序中最为关
键的一个环节,对施工人员和施工材料都有很高的要求。颜色调整主要是针对清水混凝
土墙面缺陷修补后造成的色差和浇筑时导致的施工色差,如施工接缝、脱模剂残留、浇
筑污染等,首先必须对上述色差部分进行调整,弱化色差,然后整体清水混凝土面进行
统一调整,保证施工后的混凝土面无明显色差,光洁,并保留部分混凝土自然的机理和
质感。

257