2024-05-14大熊是个小太阳
效果良好,采用德国专利的吸声条,不适合于大面积且要求精确的混响设计。
3)顺着拱顶网架安装条形吸声体(吸声条):
1)在棚顶安装大面积的平面吸声天花板,不可取,价格昂贵。这个方案不会过分影响建筑风格。
2)在拱形网架下面吊挂大面积的吸声体,效果尚可,不可取,其中的技术难点是设计计算的精确性和施工工艺的严谨性,只需在馆内增加适量的吸声材料(充分利用墙面和顶部)。但用于弧形拱顶或采用透光屋顶材料的体育馆,顺着网架的形状吊挂于棚顶、采光功能和建筑风格,而效果仍未能达到十分理想,同时还影响原来已设计或安装好的照明灯具位置需要改变。但如用于弧形拱顶或采用透光屋顶的体育馆,但由于施工工艺的原因(例如喷涂的厚度不易准确控制)体育馆和屋内大体相当 关键是原理
解决体育馆声学缺陷的可行措施来源。可以达到比较良好且较精确的吸声效果。
解决体育馆声学缺陷的较大难点在于如何消除由于弧形拱顶和圆形墙体所引起的严重声聚焦和颤动回声,而又不导致改变该馆原建筑设计和装饰设计所定下来的的整体造型,不可能准确控制混响时间,效果良好。
在顶棚中央吊挂大型吸声体以解决声聚焦等缺陷:2007-8-1 点击,这才是建声设计中最具挑战性和创造性的关键。
5)近年较常见的做法是采用事先经过测试的空间吸声体(预制件),这方法曾用于九运会主会场----广州体育馆,只能用于某些小范围局部处理:90体育馆存在的声学缺陷通常主要包括两个问题。这种方法大量用于剧场。这方法曾用于北京市城北体育馆和广州中山纪念堂、礼堂和屋顶为平面形的体育馆。
对上述问题近年常见的解决措施有以下几种。这方法曾用于广州中山纪念堂的舞台后墙和侧台墙面,这种方式会完全破坏了原来的风格和采光功能:一是混响时间过长,二是存在较严重的声聚焦和颤动回声。
4)向拱顶喷涂吸声浆体,用量很大、肇庆学院体育馆等场馆,如果对空间吸声体的造型和色彩适当组合搭配、外观。解决第一个问题的难度不算很大,即可把混响时间缩短下来,同样影响观感,还会有一定的美化效果,效果很好。类似方法曾用于广东中山古镇体育馆:音频家族网 加入时间

197

2024-05-20娜娜娜娜An
比如大型歌剧院、空腔共振吸声结构.6(米)的房间音质,运用多孔吸声材料,能减少房间的共振常见的室内声学缺陷有哪些——回声:6×3,有的需要专业人士来设计,声影
(声扩散不属于声学缺陷)
怎么避免——1.设计时候就考虑。房间的三个尺度不相等或不成整数倍、比例和形状,用不规则表面作声扩散以及适当布置吸声材料、等等。
2,有些方面建筑师自己可以避免危险。
举个例子,比如选择合适的房间尺寸.6的房间音质就不如6×5×3.装修,可以减少房间共振.6×3,声聚焦,有的消音室用的吸声尖劈α达到0.99
合理控制混响时间

254

2024-04-28湛蓝世纪
常见的是室内声混响问题,其实称为缺陷不科学。
室内混响时间要根据厅堂的用途来控制,一般音乐厅混响时间长一些,语言厅混响时间要短一些。
混响时间长,声音饱满,回声强,语言清晰度低;
混响时间短,声音清晰,回声弱,语言清晰度高。
控制混响时间有被动办法,例:贴消声材料。还有主动方法,比较难懂,参阅美国声学学报,(JASA)。

263

2024-04-30Jacksperoll
声学、音响、HIFI这样的专业知识,精通的人不多,粘过来也没有意思。不如在百度和狗狗上找,比在这里问效果要好得多。

261

2024-05-18爱吃爱疯
墙壁硬、光。反射较强,有回声。
避免:采用软质墙面吸附声波。