首页 > 装修问答 > 其它 > 外墙外保温系统具体施工方法?

外墙外保温系统具体施工方法?

浏览次数:2187|时间:2024-05-02

热门回答

2024-05-10我只爱摄影
基层墙体--砂浆找平--粘结聚苯板--抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层--弹性底涂。 如果建筑所处环境风大,图集编号06J123,按照图集的做法即可一般外墙保温系统都有参照图集、柔性耐水妮子--外墙涂料。 其他类型做法也可以参照06j123图集,聚苯板可以用塑料铆钉进行加固处理,推荐一个常规做法

184

2024-04-28心如蝶舞
你去筑龙网看看有很多!根据不同的结构有详细的施工组织设计

192

2024-04-26汉朝文帝
1、基层处理
对新建工程的结构墙体基面必须清理干净,并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5rnm,超差部分应剔凿或用砂浆修补平整。
对旧房节能改造,应彻底清理不利于粘贴聚苯板的原外墙面层,用水泥砂浆修补缺陷,加固找平。
2、安装聚苯板(使用黏结层胶浆)
聚苯板切割:用电热丝切割器切割。标准板面尺寸为900mm×600mm,对角线误差士2 mm。
l 膨胀缝线两侧的聚苯板上预贴 250 mm宽包底网格布。
l 首层聚苯板宜满粘于外墙,其它楼层聚苯板在板面四周涂抹一圈粘结层胶浆,宽50mm;侧面留30 mm×50mm宽排气口;板心按梅花形布设粘接点,间距150~200 mm,直径 100 mm。
l 抹完粘结层胶浆后,立即将板立起就位粘贴,粘贴时应轻揉、均匀挤压,并随时用托线板检查垂直平整。板与板挤紧,碰头缝处不抹粘结层胶浆。粘贴聚苯板应做到上下错缝,每贴完一块板,应及时清除挤出的粘结层胶浆,板间不留间隙,如出现间隙,应用相应宽度的聚苯板填塞。阳角处相邻的两墙面所粘聚苯板应交错连接。
l 聚苯板接缝不平处应用粗砂纸磨平,粗砂纸宣衬有平整板材。打磨动作直为轻柔的圆周运动。磨平后应用刷子将碎屑清理干净。
3、贴网格布(使用抹面胶浆)
l 抹底层抹面胶浆3mm,用抹子搓平。
l 将大面网格布沿水平方向绷平,用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平,使其紧贴底层抹面胶浆。网格布左、右搭接宽度不小于 100 mm,上、下措接宽度不小于 80 mm,局部搭接处可用抹面胶浆补充胶浆不足,不得使网格布空鼓、翘边。在阳角处还需局部加铺宽 400 mm网格布一道。
l 膨胀缝处网格布应断开,但装饰缝处网格布不得搭接和断开。
4、抹砂浆面层(使用抹面胶浆)
l 在底层抹面胶浆凝结前,在网格布上抹一层抹面胶浆,抹灰厚度以盖住网格布为准。约1~2mm。
l 首层墙面应在抹面胶浆外加铺一层网格布,且应在砂浆凝结前进行。并再抹一层1~2mm厚抹面胶浆,以提高抗冲击能力。若首层用面砖,应装托架。
l 养护:待抹面胶浆终凝后,喷水养护 3 d.不使墙面发干。
5、面层
l 面层可涂刷各种涂料,或贴面砖。

70

2024-04-22小小桐桐
基层墙体--砂浆找平--粘结聚苯板--抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层--弹性底涂。 如果建筑所处环境风大,图集编号06J123,按照图集的做法即可一般外墙保温系统都有参照图集、柔性耐水妮子--外墙涂料。 其他类型做法也可以参照06j123图集,聚苯板可以用塑料铆钉进行加固处理,推荐一个常规做法

44