首页 > 装修问答 > 楼梯 > 有个问题请教下,四五层的厂房,大约面积一千平方左右,如按消防要求一般要设置几个楼梯?

有个问题请教下,四五层的厂房,大约面积一千平方左右,如按消防要求一般要设置几个楼梯?

浏览次数:469|时间:2024-05-07

热门回答

2024-05-15侯丹丹0518
民用建筑(指公共建筑和居住建筑)楼梯按消防要求不少于两个,但你这个属于工业建筑,和民用建筑的消防要求是不一样的。

厂房的防火分区最大允许面积是1500—8000㎡(甲类到戊类的所有耐火等级),根据你的面积,是个小型厂房,只设置一个防火区就够了,根据“GB50016--2006建筑设计防火规范”,设置一个楼梯就可以。但还要满足以下条件

1、先确定你这个厂房的用途,按照厂房生产的火灾危险性分为甲、乙、丙、丁、戊五种,其中甲类危险性最高,戊类危险性最低,对于每一种类别的厂房消防要求是订肠斥段俪灯筹犬船华不同的,叙述很麻烦,如果设计院的图纸不符合消防要求的话,消防部门也不会给予批准;

2、对于这个厂房一定要做到的是:安全出口不能少于两个;疏散楼梯宽度不能小于1.1m;疏散门宽度不能小于0.9m;
3、甲乙丙类厂房或高层厂房必须采用封闭楼梯间;高度超过32米的厂房应设防火电梯,且尽量采用防烟楼梯或室外楼梯。

323

2024-05-07快乐皇帝
3个

106

2024-05-07Macchiato~0704
《建筑消防设计规范》要求最少需要两个疏散楼梯,具体的楼梯数目还需要计算确定

245