2024-05-08紫枫2007
结构设计师】
将楼梯的荷载折算成线荷载作用在梁上也是错误的,活荷载根据规范 取值。有时候没有梯梁。
实际的梁式楼梯,楼板恒荷载6~8,通过与楼梯方向垂直的梯梁把荷载集中力传到沿着楼的框架梁上?
别较真,然后集中荷载传到垂直于楼梯方向框架梁上
实际的板式楼梯。
你做过楼梯的课程设计吧。
因此你就老老实实板厚取0,楼梯荷载传到沿着楼梯方向的梯梁上,怎么简化都是错误的。就可以了,就线荷载传到与楼梯方向垂直框架梁上

23

2024-05-09转瞬壹刻
在算基础或是大致试算模型 还没那么细的情况下 你可以板厚输入0 面荷输入8 这么大致算下~ 一旦你要模型细化了 开始仔细算梁配筋了 你这么输入 显然是不准确的 因为楼梯是有梯柱直接以集中荷载的方式作用在2侧的梁上 而你输入面荷时 计算梁配筋 它的传力路径是不对的~ 板是双向板 传到梁上的力 和 你直接集中力作用在梁上是两回事了 很容易荷载小了 导致梁开裂!所以把楼梯手算一下 以梯柱 和梯梁的 集中荷载和线荷载 输入到周圈的梁上 这样是比较合理和正确的!

不知道我的答案你是否满意!

41

2024-05-10陈达文文
结构设计师】
