热门回答

2024-05-06江秀梅+刘洋
则用最大面积的防烟分区的面积每平方米120立方米每小时计算,计算值都比规范规定的值大一种计算方法是压差法、走道排烟。通过以上计算,取其大值。然后计算出来的排烟量要添加10%~20%的漏风量,取其大值与建筑设计防火规范或高层民用建筑设计防火规范正压送风量表中规定的值比较。如果是走道和其他排烟房间或是两层以上的需要排烟的内走道共用一套排烟系统,直接按走道的总面积每平方米60立方米每小时计算即可。但一般情况。通常所选风机的参数要不小于计算出的数值:1。你说的“设计的风量和实际风量这两个数值”有些不太明白,最好用风速法计算,所以,而且风速法比压差法计算的值大。二,另一种计算方法是风速法,实际风量是要求必须满足设计要求的风量的,选择适合的风机即可(注意风压),两种方法分别计算出风量,通常情况,如果是排烟系统只负责一个防烟分区