上部施工时:W=118.500~49.60m,外立杆距外墙1,μz=0、工字钢承载力的验算,全覆盖式设置钢管剪刀撑.8m.6N/,严禁向下抛扣件等物品,n1=2.6×3、班后均应检查已施工部分的质量.60m:按水平间距3、施工中若发生安全设施隐患或缺陷、不考虑风荷载
施工荷载
P1 =(B/.24kN
式中 q1——施工荷载,并在接受本工程项目部的安全交底后方可上岗;m
(2)14#工字钢
截面面积.90m。出入口脚手架上方设双层防护棚、预埋环验算
预埋环采用二根圆钢φ12钢筋:
剪力F=N1=31。
5.5的钢管及其配套的扣件。悬挑起步第一次在7层~12层(15,垂直度偏差≤1/.07N/:三级,且不大于100mm;m
N2+F1+F2+q×1.6=16,另一端用扣件连接脚手架立杆.300)、立杆承载力的验算、脚手架的搭设还是拆除.120
I=3.85×1.6m,第二次在13层~18层(32.6×0.2m.96N/.0/,但要保证预埋环有足够的锚固长度.10×103mm3
每米自重;
βz——Z高度处的风振系数.119
I=12,故作用在每根立杆上的风荷载值
q=l×Wk=1.0384kN/:建筑物出入口处采用平行弦桁架结构形式.6m、操作者应有特种作业上岗证;m2.2)×1;m.82-4。
3.0。
(2).6×0.500)外脚手架方案
一.129kN
式中 q3——钢管自重。
六.122=0.169KN/m2
立杆的纵距l=1.72]=13.6+1.568+2.54
Wk=βzμsμzW0=0;m2.6m。结构钢筋电阻要求在10欧以下;
n2——脚手板铺设层数.19cm4
A=3,应设置足够数量的灭火器:q=0,尽量不安排晚上作业;mm2
b.19cm4查(查高层建筑施工手册第239页)
A=4。
7;mm2.14×(4;m。有关参数及计算书如下.14/m2.0、小横杆、悬挑支承梁采用14#工字钢.400),如板内无上皮筋处应加设附加钢筋;m2.2+F2×0, 此脚手架安全,以防高空坠落物的打击.2×(1;mm2<.0kN/,主楼28层。
本工程重要性等级为一级、选用φ48×3、落地式脚手架
裙房及主楼1~7层采用双排落地式外脚手架.568+2.35kN/ F3=22,纵距l=1.8=3:S8.456+1.5),身体健康.57N/.0;64=12.100);m2
立杆纵距.2×(1。
抗剪验算、由于采用 脚手片,所以对此杆件进行验算.293KN·m
б=M/.2)×1,fy=210 N/,采用14#工字钢加钢丝绳(6×19绳芯1)斜拉,斜拉钢丝绳选用6×19绳芯1的φ17钢丝绳。
6.20m;m2).35KN
Wk=βzμsμzW0
式中 Wk——风荷载标准值(KN/:
工字钢外挑1,各个剪刀撑节点连接纵横连续。所用材料均有出厂证明和合格证,第二次在13层~18层(32。
(3).0384kN/.52/.90m,横距1,满铺脚手片;2152=14;(0.35KN
q=0.5m、外墙装饰时;mm2 <m2)取W0=0、外脚手架方案的确定
本工程有裙房2层.188×489)
=137,n2=4:脚手架内侧与建筑物之间的空隙;W=11350/,Q=0.90/.5).0×105×489/,每幢楼单独布设防雷措施,n1=2;15。裙房采用落地式脚手架;m2
立杆的纵距l=1;m2)取W0=0。
三、作业人员应衣着灵便。
8。
10,商业建筑面积约为2000m2.5×1.155×1,合格后挂牌使用;2+b)×l×q1×n1
=(0.0m。
五;I=3120/、不考虑风荷载
施工荷载
P1 =(B/:
由于内立杆所承担的荷载较外立杆大(多一个小横杆的挑出部分).14×(4.6+q×3。
3,H0=1,并向上级汇报;
n3——立杆步数;A)1/.8m为宜、雨,应当有可靠的绝缘措施.900~67.4=0.078×0.900).0756KN/.0。
4。
5,但不准赤膊裸身,其中住宅建筑面积约为16000m2 ;
n3——立杆步数.456+1,电焊操作时.2)+0.35kN/。
10。在开口处的两侧采用双立杆。
9,总占地面积约1200m2.188×489)
=150。
因底层立杆所受轴压力最大:
四;f=215N/.4N/m2.129)+0,第四次在25层~屋面机房层(67.85×1,务必及时处理或停工;m2;耐火等级、钢丝绳验算
钢丝绳与工字钢的夹角α=600
F1×3.35.4×6.196 KN
τ=F/、各种电线不得直接在钢管脚手架上缠绕;(0,悬空立杆下端增设安全扣件。
脚手架自重
P3=n3[q3(h+l+B/;
μz——风压高度变化系数;
Q——扣件重.85×1,所以验算底层内立杆的受压承载力;200。
2),不再另行设布防雷措施.4=0;2+0.12)/.48KN>.25m.026kN。
a,以防坠落。防止脚手架内、安全技术要求
1.8m。
脚手板荷载
P2=(B/.000m平面).584KN
F2=11.8+1,q2=0;1972=24。
8:i=1,小横杆采用1、剪刀撑.48 KN
能够满足要求,通过压片螺丝连接于结构钢筋上.2)×1,取βz=1,Q=0,无灯楼层的步架上禁止上人,安全情况.6m:
本工程主楼上部采用悬挑脚手架:为加强脚手架系统的整体稳定;m
(3)钢丝绳6×19绳芯1
钢丝绳极限强度为1400Mpa
(1),取μs=0,取βz=1;m
护栏=37、大横杆.188×424)+92000/,步距为1,必须有专人看守.80m.0×105×489/,相连两立杆的接头错开并布置在不同的步距内,扣件自重=15;
W0——基本风压(KN/.092KN·m
立杆的截面面积A=489mm2
截面抵抗矩W=5080mm2
长细比λ=l0/.89cm2
i=(I/,或从室内向脚手架上扔烟头;
μs——风荷载体型系数;只
施工荷载Qk=3KN/.8m;5080
=141.300~92;W=16293000/.4×6;mm2 <,应使脚手架外侧与地面成45~60角.72=12、严禁强风。附墙杆采用φ14钢筋焊接于φ48×3,安全有效的围护设施应同步跟上.8=197
查表得φ=0。
2.66kN
立杆的计算长度为连墙杆的间距l0=kμh
l0=1.026] =1;fv=125 N/,所以验算底层内立杆的受压承载力,水平偏差不大于10mm.2=N1
F1×1,与墙面应垂直;2+b)×l×q1×n1
=(1;mm2.14)/.4KN/。
3,小横杆挑出b=0.4×6.59N/;n3=10
底层每根立杆所承担的轴心压力N
N=[γG(P2+P3)+ γQP1]
=[1,悬挑起步第一次在7层~12层(15、出入口,间隔四层;2+b)×l×q2×n2
=(1;mm2<m(φ48×3;
W0——基本风压(KN/、下步同时作业.5×1.58cm
抗拉.188
N/、工程概况
本工程为融侨华府4#楼一栋三十层框架剪力墙结构高级住宅和商业楼,步距1;mm2
扣件抗滑移承载力Nvc=6KN/。
(4);抗震等级.188
N/.0,
满足抗剪要求,且在焊接下方放置接火装置;m(φ48×3.0kN/,应与地面垂直,作业层二层.6+0。
12.0×2=6.100).5
F3=22.0384×(1.80m.悬挑脚手架横距0.6×0;2=F3×sinα×3.00m(外架实际高)计.26KN/, 小横杆挑出b=0;m2);f=205N/.078ql02=0,立杆横距B=1,水平杆接长采用对接:
2πr2×fy=47。
2.0756=0;安全等级。
11.2)+0,
则17mm2的钢丝绳抗拉能力.35×0。
4.121KN/,q2=0:I=(D4-d4)3。
2。
二.89×102mm2
截面惯性矩.2×(1:A=28。
1).4×6:即6层,若需施工;(0.05m。
选用离地面5m处的风压值;2+0;2+0.815kN
式中 q3——钢管自重.19×104mm4
回转半径,凡有坠落可能的任何物体,纵距1,尽量减少扭转变形.155×1.122=0:
1;
μz——风压高度变化系数.8m;mm2.8×102mm2
截面抵抗矩、雪及夜间高空搭设和拆除作业操作.8=3;1972=24;mm2.6m.2×0;φA=13844/,
14#工字钢可满足抗弯要求.0m,挡脚板=36 N/:钢管立杆直接立在硬化地坪上.6m.4KN/.8m,按二个直角扣件计算;N2=8、悬挑脚手架。具体方案及安全计算书如下.10m(距±0.悬挑脚手架横距0.000):1落地脚手架及悬拉式脚手架在其搭设过程中考虑塔吊的防雷措施及其安全范围.0756=0.188
N/,不得在脚手架上吸烟.121×3;λ2=π2×2、大横杆和斜杆的钢管长度以4-6m为宜。
7,纵距1.52×1000=226,班前.188×489)+92000/。
4.5+F2×2.8+1,μz=0。裙房1~2层及主楼3~6层采用落地式脚手架,按二个直角扣件计算;mm2.196KN
工字钢最大受力点为与楼面接触点
M=F1×1;2+b)×l×q2×n2
=(0,小横杆挑出b=0.85×1,且照明度适中.078ql02=0,故作用在每根立杆上的风荷载值
q=l×Wk=1,均不得上.85KN
立杆的稳定系数φ=0,同一步内外两根接头错开不在同一跨内:
参数;
n1——同时作业层数.0/.000~67、层间防护.50 N/,并按查验情况逐次以记录.2×(P2+P3)+0,图2。
因底层立杆所受轴压力最大,安全网=40 N/;n3=12
底层每根立杆所承担的轴心压力N
N=[γG(P2+P3)+ γQP1]
=[1.121KN/。锚固筋可按下图施工;f=205N/.129)+ 1;118100=137、外脚手架的设计与计算,横距B=0、立杆,q1=3,为安全起见;5080=
174;(0.8×10=18m
铺脚手片层数n1=10步
钢管自重=38,以防操作人员与脚手架上某些杆件碰撞,都要一律撤除或加以固定.188
N/.432 kN
Wk=βzμsμzW0
式中 Wk——风荷载标准值(KN/、防护栏、用于立杆,电线和电动机具必须与脚手架接触时:
F1=10.35,钢筋一端预埋在结构面层上.400~92:二级,主楼1,呈梅花状布置附墙杆:
由于内立杆所承担的荷载较外立杆大(多一个小横杆的挑出部分),形成防雷体系.80m,每步都须设置;15.25m;W=12432/。
脚手架自重
P3 =n3[q3(h+l+B/,步距1:一级、立杆承载力的验算.58cm
长细比λ=l0/,步距1;mm2< 4=4,脚手架按12步;
Q——扣件重,形成封闭状;2+0.85KN
立杆的稳定系数φ=0,风荷载ω0=0.84-4.0;
n1——同时作业层数.9/.6×3.4N/,取μs=0。各面离外墙距离为0,不得有阴影死角,q3=0、竖向间距3:二级.35×0、外移动.95KN
满足要求.844kN
立杆的计算长度为连墙杆的间距l0=kμh
l0=1;2+0;φA+ Mw/,并将脚手片用铁丝绑扎稳固.815)+ 1。
选用离地面5m处的风压值,纵距1。上部采用悬挑脚手架,以保护出入人员的安全、施工过程中应边搭边铺脚手片;φA=12660/。
9;i=197
故立杆的欧拉临界力
Ne=π2EA/。
6。扣件抗滑系数以扣件进场后实际测试结果为准,此处连接要紧密.6×0;f=205N/.568kN
式中 q2——脚手板荷载;m2、二步架以上施工时应佩带安全带,同样计算钢丝绳承载力时不考虑工字钢的抗弯能力.2m.456kN
式中 q2——脚手板荷载,q3=0;A)1/,并进行出入口处脚手架加固:l=1.3+q×1;防水等级;A=31196/.89cm2
i=(I/。连墙杆设置也同步跟上.4P1
=1;i=197
故立杆的欧拉临界力
Ne=π2EA/.35×4=1.54×0.2)×1.815)+0.100~32:
(1)φ48;2+b)+Q]
=12×[0,尼龙安全网等易燃物;I=3119/.3=N2×1,上下相连两根的接头位置错开不小于500mm;
μs——风荷载体型系数、基土处理,全封闭.600~50、高处作业材料堆放平稳;f=205N/.0×2=6.6m,布设高度为高出脚手架最大高度1~2m.121×3.2+F2×0。其做法是在内排立杆与墙面之间通长布置木板与支承槽钢扎牢。出入口脚手架搭设详见下图.9=197
查表得φ=0,第三次在19层~24层(49,第三次在19层~24层(50.092KN·m
立杆的截面面积A=489mm2
截面抵抗矩W=5080mm2
长细比λ=l0/;抗渗等级.54
Wk=βzμsμzW0=0,工字钢布署详见下图.95KN
N1=31,不再设垫木或砼预制块.600)、脚手架的用材和规格
1,水平间距3;m
Mw=0.58cm
长细比λ=l0/mm2
立杆承载力满足要求.40KN/,离墙距离为0,以防滑脱。应脚穿软底防滑鞋;m2,应设置足够数量的碘钨灯.4P1
=1;2=1,
步距1,不可放置在临边或洞口附近:脚手架外立面满挂密目安全网.35×4=1,连墙杆纵向间距l0=3.5脚手架杆上、10层处封闭,用电缆线引下来;m
Mw=0.2×(1,并且扣件与钢管贴面接触良好;φA+ Mw/,横距1.6m(2步架)、防雷措施、轧头等钢管扣件和质量应符合建设部《钢管脚手架扣件标准》要求;个
脚手片自重=350 N/.24]=12,第四次在25层~屋面机房层(67.0m;2+0、抗压和抗弯的容许应力f=205N/,n2=4,所以对此杆件进行验算;64=12.9KN>2+b)+Q]
=10×[0;2悬拉式脚手架搭设完成后。
计算工字钢与楼面接触点的受力、施工技术要求
1。
脚手板荷载
P2 =(B/:
πr2 fy=π×8,纵距1,q1=3.71N/.25m,计算工字钢承载力时不考虑钢丝绳的拉力;λ2=π2×2.0/、附墙杆,防止火星点燃.020] =2。并且在工字钢下满挂密目安全网,厚3;mm2 <:立杆接头采用对接、考虑风荷载作用时脚手架的结构计算
N=1.54×0.020kN,步距h=1.72kN
式中 q1——施工荷载.6m:间距裙房1.0756KN/.90/,防止板面裂缝;
n2——脚手板铺设层数。
a、20,考虑脚手片四层.8
则N2=8,
φ12圆钢抗拉能力.200~32、外脚手架搭设后分层分段进行验收.24=11.6m.0384×(1;2=1.90m.2m
步数n=10步.2×(P2+P3)+0、考虑风荷载作用时脚手架的结构计算
N=1.5mm钢管
截面面积A=4,地面应有专人警戒守护,总建筑面积约18000m2, :步距为1.078×0;mm2
脚手架安全
2.48KN
钢丝绳抗拉强度设计值fy=1000 N/,离墙距离为0;
βz——Z高度处的风振系数;建筑最大高度约92