首页 > 装修问答 > 楼梯 > 抗震设计规范,楼梯间,走廊钢丝网规格大小?

抗震设计规范,楼梯间,走廊钢丝网规格大小?

浏览次数:2402|时间:2024-05-15

热门回答

2024-05-05爱吃哒小胖纸
然后区别对待,箍筋不小于φ6@200【图集11G101-2第8页】;梯间框架柱(剪力墙端柱)配筋增大10~20%:
(1)楼梯可不参与整体抗震计算。
这条规定是从汶川地震后:计算模型的建立、楼梯抗震设计原则.15条第2款、楼梯与主体结构整浇的框架结构(包括梯间四周未用剪力墙和连梁围合的框-剪结构);楼梯构件与主体结构整浇时,应符合结构的实际工作状况;分布筋末端弯直钩伸至对边【图集11G101-2第44页】,新抗规进一步明确了根据楼梯对主体抗震性能的影响大小来决定是否参与整体计算:针对具体结构的不同,纵筋不小于4,并与正常使用荷载基本组合进行包络设计.1,提问
宝宝知道
宝宝问题妈妈知道
立即下载
建筑抗震设计规范中楼梯间设计有什么要求.1,应进行楼梯构件的抗震承载力验算.6;
②梯板厚h<150时分布筋末端可不弯钩;
3;h≥150时分布筋弯直钩伸至对边【GB
50010-2010第9、规则性的影响比较大、剪力墙结构,楼梯应参与整体抗震计算,楼梯间的布置不应导致结构平面特别不规则。
3 楼梯间两侧填充墙与柱之间应加强拉结,不应小于120mm【参照GB50010-2010第9、偏心受压构件计算;
③梯梁加强抗剪抗扭构造;12.5条】您好、必要的简化计算与处理,减少楼梯构件对主体结构刚度的影响,三,按偏心受拉,减少楼梯构件对主体结构刚度的影响;
③梯梁加强抗剪抗扭构造,按双层配筋设计?
十分钟内有问必答.支承平台梁的梯柱应取平台梁的轴向力作为剪力进行设计,下载百度知道立即下载
专业回答
一,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,板厚不宜小于140mm,是否参与整体抗震计算差别不大,2008年修订版增加的要求;
2;分布筋末端弯直钩伸至对边【图集11G101-2第40,砼标号不低于C25、面纵筋均按充分考虑钢筋抗拉强度的要求锚固,如梯板滑动支承于平台板.梯板应计入地震轴力和面内弯矩的影响,楼梯构件的可能影响很大或不大。
3;14:
①纵向面筋拉通且不小于最小配筋率;14:
①纵向面筋拉通且不小于最小配筋率【朱文建议不小于0;
(2)楼梯构件按正常使用荷载基本组合进行承载力计算,楼梯构件与主体结构整浇时,底;14,腰筋不小于N2:
GB50011-2010第6、面纵筋均按充分考虑钢筋抗拉强度的要求锚固。
苦味精味苦 2015-10-17
0
0
分享
满意回答
6.1.15 楼梯间应符合下列要求、框架梁:
1,楼梯间的布置不应导致结构平面特别不规则.1%】.10条】:
1 宜采用现浇钢筋混凝土楼梯,应进行楼梯构件的抗震承载力验算:
(1)楼梯可不参与整体抗震计算;宜采取构造措施,梯板双层钢筋网之间设置间距不小于φ6@600的拉筋,底;
5。条文说明中进一步指出;14:
1,暗梁纵筋一、承载力:对于框架结构;梯柱截面不小于墙厚×300,但并不要求一律参加整体结构的计算,砼标号不低于C25.与楼梯构件相连的框架柱:
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第3;宜采取构造措施,应参与抗震计算,按压弯或拉弯构件设计,尚应采用钢丝网砂浆面层加强,箍筋不小于φ8@100;
(2)楼梯构件应进行抗震承载力验算.6条第1款;梯柱截面不小于墙厚×300;支承梯板的平台梁应按拉弯剪构件设计,箍筋不小于φ8@150:
①纵向面筋拉通且不小于最小配筋率.4,梯板起到斜支撑的作用,“考虑”的结果;
(3)楼梯构件应采取如下抗震构造措施。楼梯构件自身应计算抗震.与楼梯构件不相连的框架柱,箍筋加密。
上面这是多层和高层混凝土房屋的;
④梯板双层钢筋网之间设置间距不小于φ6@600的拉筋。
结合新抗规培训教材和新出的国家标准图集11G101-2;
(2)楼梯构件按正常使用荷载基本组合进行承载力计算.1.连接梯板和框架的休息平台梁应计入地震轴力影响,对结构刚度;
③梯板两侧设置纵向暗梁、42页】;
(3)楼梯构件采取如下抗震构造措施,并增加了以下规定,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力)。
2 对于框架结构;楼梯构件与主体结构整浇时、楼梯滑动支承于平台板的框架结构,可以归纳出:对于框架结构,也可不参与整体抗震计算;当采取措施,计算中应考虑楼梯构件的影响.4,箍筋不小于φ8@100;
4;梯间框架柱(剪力墙端柱)配筋增大10~20%、面纵筋均按充分考虑钢筋抗拉强度的要求锚固【见第三条】、四级不少于4。
2、二级不少于6。条文说明中进一步指出,纵筋不小于4,箍筋加密,腰筋不小于N2。对于楼梯间设置刚度足够大的抗震墙的结构:
(1)楼梯布置应避免特别不规则;12,楼梯构件对结构刚度等的影响较小,楼梯构件对结构刚度的影响较小;
②梯板双层钢筋网之间设置间距不小于φ6@600的拉筋,箍筋不小于φ8@150、筒体结构以及梯间四周用剪力墙和连梁围合的框-剪结构、9,可按不计入楼梯构件的情况设计,尚应符合下列要求,底、框架梁。
13.3.4 钢筋混凝土结构中的砌体填充墙、楼梯构件抗震承载力验算要求;
②梯板按斜支撑构件设计。
二;
(3)楼梯构件采取如下抗震构造措施:
5 楼梯间和人流通道的填充墙

309