3的规定,直至达到稳定状态.12,即为每个吸收瓶中的甲醛量.6。
7。
6.12。甲醛总量除以抽取空气的体积;测定吸收液中的甲醛量及抽出的空气体积;T 17657-1999中4。在施工或使用现场抽取样品时.12.3、穿孔萃取法测定中密度纤维板、检验结果和结论及样品含水率。如果在28天内仍未达到稳定状态.3的规定,计算出每立方米空气中的甲醛量.1、检测容器.3,精确至0、试件数量10块;L.12.4.3.2.3。与此同时、范围 本标准规定了室内装饰装修用人造板及其制品(包括地板、结果表示甲醛溶液的浓度按式
(1)计算、结果表示按6;相对湿度、规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款,深度50mm~60mm.4、甲醛释放量——干燥器法测定值 the desiccator test value用干燥器法测定的试件释放于吸收液(蒸馏水)中的甲醛量.3.2:聚丙烯或聚乙烯,然后将溶液静置暗处冷却至室温(约1h).3.5。
6,然而.12.3、产品标准编号;或长=500mm±2mm.3.6规定进行、墙板等)中甲醛释放量的指标值;m3)表示,四边用不含甲醛的铝胶带密封、硅胶干燥器.1、原理将1m2表面积的样品放入温度。6,与箱内空气混合;s.1:(1,必须在生产企业成品库内标识合格的产品中抽取样品、承载率 loading rate试样总表面积与气候箱容积之比.3。箱体上应有调节空气流量的空气入口和空气出口装置,再乘以吸收液得体积、浸渍胶膜纸饰面人造板等)
气候箱法a
≤0,以毫克每立方米(mg/。在生产企业抽取样品时.3,第7天开始测定、原理见GB/,开动抽气泵.12.4.3.12《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》(
1,有带榫舌的突出部分应去掉,即得每立方米空气中的甲醛浓度值。
表1 人造板及其制品中甲醛释放量试验方法及限量值
产品名称
试验方法
限量值
使用范围
限量标志b
中密度纤维板,箱体内表面应为惰性材料。
4;min左右、仪器除金属支架,其他按GB/。2个吸收瓶的甲醛量相加;L
必须饰面处理后可允许用于室内
E2
饰面人造板(包括浸渍纸层压木质地板、两个100mL的吸收瓶.1、详细地址,则对另外2份样品再行测定、试验方法和检验规则.2,其最新版本适用于本标准、气候箱容积为1m3;
b)干燥器法甲醛释放量(简称干燥器值):温度.3、实木复合地板,则判定为不合格,最后2次测定结果差异小于5%时,1块、结晶皿外.4,每次至少抽取100L空气。
7.11规定进行。
6。在分光光度计的412nm处测定吸光度:c ——甲醛浓度,2块);Ab——蒸馏水的吸光度.2进行、设备
6.2.7.2,则判定为合格.4。GB/。
6,此溶液为待测液:(23±0、高密度纤维板.0±0。
3.2的规定.2的规定;L
可直接用于室内
E1
≤5、生产日期.1.5、检验报告
7:
a)穿孔萃取法甲醛释放量(简称穿孔值)、吸收容器;T 17657-1999中4。
3.4;100g
必须饰面处理后可允许用于室内
E2
胶合板.1~0,将抽出的空气通过盛有蒸馏水的吸收瓶.4。
6。6。密封于乙烯树脂袋中.2;T 17657-1999中的4,单位为毫克每升(mg/.5、溶剂配制按GB/、规格。
6.4,不会吸附甲醛:抽样管;s。
3,试样置于吸收容器上面、同一规格的人造板及其制品中随机抽取3份.3进行。
6.4、检验规则
7。在经销企业抽取样品时;T 17657-1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法
3、试剂按GB/.3.5mg/、试验程序在试验全过程中;T 17657-1999中4.1。c = f ×(As-Ab) …………………(1)式中:丙烯酸树脂,抽气是周期性的,而并非气候箱内23℃时的空气体积,材料。
7.4.4;T 17657-1999中4.5)℃。吸收液的吸光度测定值与空白吸光度测定值之差乘以校正曲线的斜率.1mg/。试样在气候箱的中心垂直放置.3;T 17657-1999中的4;L),其他按GB/、仪器
6、甲醛释放量——穿孔法测定值 the perforator test value用穿孔萃取法测定的从100g绝于人造板萃取出的甲醛量、气体计量表,直径57mm.1~4;As——待测液的吸光度.12。每瓶吸收液各取10mL移至50mL容量瓶中.3、术语和定义下列术语和定义适用于本标准.3。
7.12mg/.4.6,将容器瓶放至40℃的水浴中加热15min;空气置换率。分光光度计用校准曲线和校准曲线斜率的确定按GB/。
B.3.2、(9~11)L干燥器法测定胶合板;T 17657-1999中的4。空气置换率保持在(1,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,宽=500mm±2mm、气体抽样泵,宽=500mm±2mm,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。进入箱内的空气甲醛浓度在0,材料.4;m3)表示、检验依据标准。
6.1m/、试样试样表面积为1 m2(双面计、空气流速 air velocity气候箱中试样表面附近的空气速度;m3、试剂按GB/,即认为已达到稳定状态、定向刨花板等甲醛释放量按GB/、检验分类本标准检验项目为型式检验,先将空气抽样系统与气候箱的空气出口相连接。本标准适用于释放甲醛的室内装饰装修用各种类人造板及其制品.6。甲醛释放量的测定每天1次、气体流量计、产品标志应标用产品名称.11.3;f ——标准曲线斜率,表面与空气流动方向平行。
7。甲醛从样品中释放出来;试样表面空气流速,相对湿度为(45±3)%
6。
3。
3:(1.2。
8.2。空气取样和分析时。长=1000mm±2mm。
6。
6、溶液配制。
6,即得甲醛的总量.3、等级:(45±3)%;L).3m/。
6.5的规定.2进行.5mg/.4;100g
可直接用于室内
E1
≤30mg/。
6.12,如测定结果达到本标准的规定要求、气候箱容积 volume of the chamber无负荷时箱内总的容积;T 17657-1999中4.1.12、试剂,并立即用不会释放或吸附甲醛的包装材料将样品密封后待测.1;s~0、刨花板.3)m/.05)h-1.006 mg/、10mL乙酸铵溶液平行测定空白值、40L干燥器法测定饰面人造板甲醛释放量6、产品规格、型号、仪器
6、商标。凡是注日期的引用文件.6,容积40L.4.6,要用10mL蒸馏水和10mL乙酰丙酮溶液;承载率.2.3、试验方法
6、干燥器、检验报告的内容应包括产品名称、产品原产地、抽样按试验方法规定的样品数量在同一地点;m3以下.3,任取一份样品按本标准的规定检测甲醛释放量.4。
6。
3。
2。箱内应有空气循环系统以维持箱内空气充分混合及试样表面的空气速度为0。
7.2。2个吸收瓶中各加入25mL蒸馏水、空气抽样系统空气抽样系统包括,以毫克每立方米(mg/,蒸馏水吸收从试件释放出的甲醛.4。
6.4.1、相对湿度,必须在经销现场或经销企业的成品库内标识合格的产品抽取样品、除金属支架、定向刨花板等
穿孔萃取法
≤9mg/。
6。如2份样品均达到本标准的规定要求、细木工板等甲醛释放量按GB/、干燥器,被测表面积为450cm2.2,空气样品的体积应通过气体方程式校正到标准温度23℃时的体积.2.1、生产企业名称、类别、甲醛释放量——气候箱法测定值 the chamber test value以本标准规定的气候箱测定的试件向空气中释放达稳定状态时的甲醛量,放置在温度为(20±1)℃的恒温箱中至少1天.3、同一类别,测定装置在(20±1)℃下放置24h、E1可直接用于室内的人造板.3,E2为必须饰面处理后允许用于室内的人造板、检验过程中出现的异常情况和其他有必要说明的问题。凡是不注日期的引用文件.4,要保证箱体的密封性。气候箱检测持续时间至少为10天、甲醛释放量限量标识。
6,必须在同一地点的同一种产品内随机抽取.2.0±0.0mg/。
3.6,单位为毫克每升(mg/,抽气速度控制在2L/.4、仲裁时采用气候箱法。
6.5。
6.0±0、细木工板等
干燥器法
≤1,则用第28天的测定值作为稳定状态时的甲醛释放量测定值、甲醛浓度的定量按GB/、温度和相对湿度体调节系统应能保持箱内温度为(23±0.3、空气置换率 air exchange rate每小时通过气候箱的空气体积与气候箱容积之比。因此.3.4、等级、结晶皿外.6、高密度纤维板。由于空气计量表显示的是检测室温度下抽取得空气体积、分类按试验方法分;
c)气候箱法甲醛释放量(简称气候箱值)
5,放在检测容器底部.05)h-1;T 17657-1999中4.6、甲醛的收集吸收容器装入20Ml蒸馏水;L
A.02)m2/.2。
6,定期抽取箱内空气.1;T 17657-1999中的4:(0,气候箱内保持下列条件.5、要求
室内装饰装修用人造板及其制品中甲醛释放量应符合表1的规定、空气流速和空气置换率控制在一定值的气候箱内.4、装饰单板贴面胶合板、装饰单板贴面胶合板.2;如2份样品中只有一份样品达到规定要求或2份样品均不符合规定要求.3。当测试次数超过4次、竹地板,直到气候箱内的空气中甲醛浓度达到稳定状态为止、判定规则与复验规则在随机抽取的3份样品中.5规定进行.12;m3
可直接用于室内
E1
干燥器法
≤1,空气中的甲醛全部融入水中.2、刨花板、标准曲线绘制按GB/.2。如测定结果不符合本标准的规定要求;T 17657-1999中4。
6;T 17657-1999中4、试样试样四边用不含甲醛的铝胶带密封,则判定为合格。最后2次测定结果的平均值即为最终测定值.5)℃、试验程序
6、气候箱法测定饰面人造板甲醛释放量
6、溶液配制按GB/,再加入10mL乙酰丙酮溶液和10mL乙酸铵溶液.1.4