2024-04-22魔都贤先森
如果情况许可,那钢筋和箍筋应当适当加大?
梁截面高度相对偏低一点。
建议,如果按简支梁计算截面偏小,如果二端是墙体或者构造柱,问题不大,只有跨度的1/,如果两端是框架柱,二端如果是框架柱就还好一点;14单面承重还是二面承重

218

2024-04-30南宫style

此为三级抗震设防。这样造价可以提高30%以上。
按照常识梁高选择一般为宽度的八分之一到十二分之一,需要设置腰筋。但是如果在震中的话。具体一点就是,而不用Q235,长度为梁净跨的三分之一)。混凝土梁C25标准可以改为C35商混。试用于河北地区。箍筋加密区改成1500mm,也不知道抗震设防区域。箍筋方面圆8间距100/,箍筋采用圆10的而且用HPB300你好。个人不建议投入这么大的成本盖民房。
配筋方面建议。箍筋建议采用四肢箍。
另外梁高超过450mm。每边2根12或3根12即可。
如果还想盖结实一点,把二级钢改为三级钢:主筋粗细不变。按7度设防,但是不会垮塌:上层2根22通长布置。建议梁高做到650mm(不放心就做到700mm)。梁宽350mm就可以了。建筑物抗震等级和震级有关外还和震中心距有很大关系,农村人一般没有这么干的,7度设防连5级地震也会产生建筑物损坏,不过经济代价会更大,可以采用一级抗震,最好不是汶川。就是外边一个大套子。下层建议4根20,这个你可能不理解,说白了就是可以抗6级地震。梁体显然小太多了,里面一个小套子;200mm(加密区梁两侧各1050mm范围内采用100mm间距),配2根22的即可(这两根为非通长筋。不知道你家房子多高

317

2024-05-07晴天2030
7米跨度,梁高应为600。500梁高不合适。
你的这个梁应该是简支梁吧?如果是,梁底配3根25加2根20的钢筋,梁上配2根14的架立筋;箍筋配置合理的话。满足总荷载要求。

296

2024-05-03小葛先森
跨度太长了 截面500*250的梁小 安不安全混凝土强度是一个因素 配筋是主要原因 那么长的跨度 3c25+2c14-150 明显少

202

2024-04-26妹喜儿lady
才26个板,我家40多个板,加24实心墙两层,还有地砖,半框架结构,我家梁是5米,其他配置和你家一样,如果梁的两端连着的是混泥土柱头,那就更没问题了。我家的房子5级地震已经验过了,就前段时间我们这地震。如果你这个梁没有打的话,低部放4个25的,加到700高的话就更完美了,

250

2024-05-01一个老神仙
跨度长七米房子

238