首页 > 装修问答 > 家装 > 家装插座回路中电线是2.5平方的铜线,开发商配的是16A的漏保空开,我想换成20A的不知道可以吗?

家装插座回路中电线是2.5平方的铜线,开发商配的是16A的漏保空开,我想换成20A的不知道可以吗?

浏览次数:1505|时间:2024-04-24

热门回答

2024-04-05百度地图运营
气开关(加漏电保护器)上的额定电流值应该要小于导线的载流量。
否则2。
2.5mm2的电线超过17A时.5mm2导线的载流量是17A,你用20A没有用的;
4mm2导线的载流量是23A,你用25A没有用的,空气开关(加漏电保护器)也不会跳闸,而电线就会烧毁

153