首页 > 装修问答 > 房子 > 房子250平方米,进户三相五线,总配电箱空开:4p100a漏电开关1个,1*63安3个,1*32?

房子250平方米,进户三相五线,总配电箱空开:4p100a漏电开关1个,1*63安3个,1*32?

浏览次数:2846|时间:2024-05-03

热门回答

2024-04-19rayyeung23

配电箱的分路跳闸一般不会造成总开关跳闸,总开关建议最好别装漏电保护,除非瞬间电流超过总开关的阀值;如果要安装漏电保护的微断家里的进户线既然有三相电,只安装分路漏电保护就可以了,那么配电箱内最好预留一路63A/3P的开关,这样方便以后接中央空调等大型380V的负载使用,分路漏电有一定几率造成总开关跳闸